标题: 只告诉混凝土保护层厚度时怎么确定as [打印本页]

作者: ciyandeniao    时间: 2016-2-29 21:30
标题: 只告诉混凝土保护层厚度时怎么确定as
做了好多题,很多只告诉c或者环境类别,此时as应该是还需要加箍筋直径d1+二分之一的纵筋直径d/2.
正常二a类环境梁的话应该是c+10+20/2=25+20=45,
但是很多时候都对不上答案,请问怎么考虑为好?

作者: ciyandeniao    时间: 2016-2-29 21:33
也就是说二a类以上的环境类别as往往都大于45,可做模拟题很多题目只加了10即as=35.
作者: zfen    时间: 2016-2-29 21:33
题目没给as就这么算,一般会给
作者: kitai0724    时间: 2016-2-29 21:41
你算的没错。
作者: bwb217    时间: 2016-2-29 21:41
题目给,不给就按照规范算,不会判错的。
作者: ciyandeniao    时间: 2016-2-29 21:46
主要是未给定纵筋和箍筋的直径时,有不确定性啊。不过应该真题不会出现太大歧义。
作者: 王大锤    时间: 2016-2-29 21:47
估计是有些题目是老规范时候的吧,或者可能是很多教材资料里估计算时候取的35mm,根据新规范来算就好了;相信自己的判断和计算~
作者: ciyandeniao    时间: 2016-2-29 21:59
恩。明了了。谢谢大家~
作者: ciyandeniao    时间: 2016-2-29 22:00
估计现在基本只有做真题和施老师的书才稳,别的书好像错误挺多的
作者: 单简    时间: 2016-2-29 22:20
一般题目会给出as,如果没有给出,根据题目条件查砼规表3.5.2中的环境类别,再查表8.2.1(表8.2.1的最小厚度是最外层钢筋的保护层厚度)的最小厚度C,as=C+加箍筋直径+二分之一的纵筋直径。查表注意100年和不大于C25这两种情况时,C值的调整。
作者: 萝卜    时间: 2016-2-29 22:21
题中没给时就是这么算,35是不是按梁中 受力钢筋最小取10算的
作者: siyoushen    时间: 2016-2-29 22:33
题目如果没给,应该自己算,c跟环境类别有关,但as跟弯矩有很大关系,当弯矩较大时。钢筋双排布置,as可以达到60或65,所以还是自己计算吧。
作者: adidasljh    时间: 2016-2-29 23:01
你这个只是考虑了一排钢筋的情况,实际上as只有给定了钢筋排布才算得出,一般题目会给出
作者: bg2016    时间: 2016-3-1 05:04
一般考试会给的,做真题的时候你就知道了
作者: ciyandeniao    时间: 2016-3-1 09:32
单简 发表于 2016-2-29 22:20
一般题目会给出as,如果没有给出,根据题目条件查砼规表3.5.2中的环境类别,再查表8.2.1(表8.2.1的最小厚 ...

嗯,对。谢谢提醒
作者: cc1    时间: 2016-3-1 09:51
一般都会给出的,不给按你的理解是对的。
作者: 萝卜    时间: 2016-3-3 00:08
萝卜 发表于 2016-2-29 22:21
题中没给时就是这么算,35是不是按梁中 受力钢筋最小取10算的

问了个老师傅,不知道钢筋直径时单排钢筋按35取
作者: 小杰    时间: 2019-3-2 21:22
依据环境类别确定as,要分清楚,梁和板。梁是你说的那样。




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2