第一证书

标题: 个人整理!剪跨比不大于2的柱的设计要求汇总 [打印本页]

作者: yrq0610    时间: 2016-2-29 11:00
标题: 个人整理!剪跨比不大于2的柱的设计要求汇总
本帖最后由 yrq0610 于 2016-2-29 11:03 编辑

剪跨比不大于的2柱在考试中经常作为出题陷阱出现,因此需要格外注意,本人做了总结,与大家分享。
《抗规》
1.第6.2.9条其截面组合的剪力设计值要求,式6.2.9-2;
2.表6.3.6注3,剪跨比不大于2的柱,轴压比限值应降低0.05;剪跨比小于1.5的柱,轴压比限值应专门研究并采取特殊构造措施;
3.第6.3.7-2-3)条,剪跨比不大于2的框架柱,加密区箍筋间距不应大于100mm;
4.第6.3.8-3条,剪跨比不大于2的一级框架的柱,每侧纵向钢筋配筋率不宜大于1.2%;
5.第6.3.9-1条,剪跨比不大于2的柱,柱的箍筋加密范围取全高;
6.第6.3.9-3条,剪跨比不大于2的柱,宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其体积配箍率不应小于1.2%,9度一级时不应小于1.5%;
7.第6.3.10条,柱剪跨比不大于2的框架节点核芯区,体积配箍率不宜小于核芯区上、下柱端的较大体积配箍率。
《混规》
1.第11.4.6条其截面组合的剪力设计值要求,式11.4.6-2;
2.第11.4.12-3条,剪跨比不大于2的框架柱应在柱全高范围内加密箍筋,且箍筋间距应符合本条第2款一级抗震等级的要求;
3. 第11.4.13条,当按一级抗震等级设计,且柱的剪跨比不大于2时,柱每侧纵向钢筋的配筋率不宜大于1.2%;
4. 表11.4.16注3,剪跨比不大于2的柱轴压比限值应降低0.05;剪跨比小于1.5的柱,轴压比限值应专门研究并采取特殊构造措施;
5. 第11.4.17-4条,当剪跨比λ不大于2时,宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其箍筋体积配筋率不应小于1.2%;9度设防烈度一级抗震等级时,不应小于1.5%。
《高规》
1. 表6.4.2注3,剪跨比不大于2但不小于1.5的柱,其轴压比限值应比表中数值减小0.05;剪跨比小于1.5的柱,其轴压比限值应专门研究并采取特殊构造措施;
2. 第6.4.3-2-3)条,剪跨比不大于2的柱,加密区箍筋间距不应大于100mm
  钢混柱
3. 6.4.4-4条,一级且剪跨比不大于2的柱,其单侧纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于1.2%;
4. 第6.4.6-4条,剪跨比不大于2的柱全高箍筋加密;
5. 第6.4.7-3条,剪跨比不大于2的柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其体积配箍率不应小于1.2%;设防烈度为9度时,不应小于1.5%;
6. 第6.4.10-2,柱剪跨比不大于2的框架节点核心区的体积配箍率不宜小于核心区上、下柱端体积配箍率中的较大值;
  型钢柱
7. 11.4.42剪跨比不大于2的型钢混凝土柱,其轴压比限值应比表中数值减小0.05采用;
8. 第11.4.6-3条,对剪跨比不大于2的型钢混凝土柱,其箍筋均应全高加密,箍筋间距不应大于100mm;
9. 第11.4.6-4条,对剪跨比不大于2的型钢混凝土柱,其箍筋体积配箍率除应符合式11.4.6要求外,尚不应小于1.0%,9度抗震设计时尚不应小于1.3%;


作者: zyz1986x    时间: 2016-2-29 17:14
谢谢楼主。辛苦了。
作者: dingding    时间: 2016-3-1 22:43
剪跨比不大于2,说白了就是短柱
作者: zzhang002    时间: 2016-3-2 16:34
还有补充的吗




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2