剪力墙的抗剪计算中会用到剪力墙的有效截面高度ho,高规为hwo。请问如何取值,在不知道配筋的情况下又如何估算呢?
在朱炳寅的《建筑抗震设计规范应用与分析 》里提了在剪压比计算中可以用截面高度,应该是简化计算。承载力计算还是要用有效截面高度的。
作者:
zh8330516
时间:
2016-2-29 09:52
一般是暗柱的一半吧。。。。减压比在抗规上就是用的截面高度
作者:
zhuwg
时间:
2016-2-29 09:53
本帖最后由 zhuwg 于 2016-2-29 09:54 编辑
h0=h-as
但是没有配筋图 不容易分析
墙体的as一般比较大 有个300多吧
一般情况靠题目给定,墙体不是柱子,不能直接钢筋保护层加直径
作者:
zl0377
时间:
2016-2-29 09:58
其实还是找纵筋合力点,暗柱as取阴影区一半,其他形状不好找,条件未给就大概自己拍个脑袋吧,差不多的,不过个人觉得一般会给h0的
作者:
bbszhang
时间:
2016-2-29 10:10
好像看到过减去暗柱一半的说法不确定了,不知是不是主流的计算方法,考试中这样取值对不对?如果有出处就更好了。那工字型的是否就要减暗柱的型心到墙边的距离了?
作者:
rudolph
时间:
2016-2-29 10:15
这里有PKPM的处理方式,可以参考,不过我觉得这种没有出处的题目一般会给。
作者:
xiaoyoutou
时间:
2016-2-29 14:43
特意去找了一下依据,抗规6.2.9条ho注明可取墙肢长度
作者:
高分飘过
时间:
2016-3-16 21:41
为给定的情况下,要先确定边缘构件沿墙肢的长度,才能确定as。