第一证书
标题:
偏心受压柱混凝土受压区高度计算考虑rRE
[打印本页]
作者:
zr199002
时间:
2016-2-28 22:02
标题:
偏心受压柱混凝土受压区高度计算考虑rRE
偏心受压柱正截面承载力计算时,混凝土受压区高度计算需要考虑rRE吗?看不同参考书有的是x=N/(a*fc*b),有的是x=rREN/(a*fc*b)?
作者:
单简
时间:
2016-2-28 22:59
rRE是抗震承载力调整系数,抗震计算时需要考虑。见砼规11.1.6条
作者:
danfuer
时间:
2016-2-28 23:10
需要考虑,混规的一个条文说明里求Mbua时考虑了这个系数
作者:
低调的大笨猪
时间:
2016-2-28 23:28
要看题目中N是承载力还是效应设计值再确定是否乘系数
作者:
一个人的狼群
时间:
2016-2-29 10:10
低调的大笨猪 发表于 2016-2-28 23:28
要看题目中N是承载力还是效应设计值再确定是否乘系数
同有此疑问,您的说法有道理
作者:
woshinanhai
时间:
2016-3-3 10:40
需要的
作者:
zxr0929
时间:
2016-3-6 08:51
后面的应该用于抗震设计时,同意各位的看法
作者:
mingoll
时间:
2017-4-13 20:54
朱总亲自说了,需要考虑!!!