标题: 突出构件的增大系数
突出构件应考虑增大系数,但该增大部分也不往下传递,注意钢结构需要进行传递1~2层!
请问钢结构需要进行传递1~2层在规范什么位置?谢谢!

作者: 平淡    时间: 2016-2-28 11:44
前半句抗规里有,后半句有这个规定吗?
作者: miss_moonshow    时间: 2016-2-28 14:21
平淡 发表于 2016-2-28 11:44
前半句抗规里有,后半句有这个规定吗?

这是一位前辈的总结,前半句我知道有,但是后半句不知道规范何处有解释!
作者: Michael    时间: 2016-2-29 08:43
高钢规4.3.4条
作者: miss_moonshow    时间: 2016-2-29 08:46
Michael 发表于 2016-2-29 08:43
高钢规4.3.4条

谢谢解答!
作者: zhuwg    时间: 2016-2-29 09:18
本帖最后由 zhuwg 于 2016-2-29 09:19 编辑

我觉得这个已经与新版抗震规范不太符合了吧
新版抗震已经明确 不向下传了


作者: miss_moonshow    时间: 2016-2-29 09:24
zhuwg 发表于 2016-2-29 09:18
我觉得这个已经与新版抗震规范不太符合了吧
新版抗震已经明确 不向下传了

新版抗规是肯定不传递了,这个我是知道的,但是我想的是可能这个高钢规是按照旧的抗规编的,以前老的抗规有可能就是传递的,但是高钢规一直没有更新,所以它还是传递的!
作者: zhuwg    时间: 2016-2-29 09:47
miss_moonshow 发表于 2016-2-29 09:24
新版抗规是肯定不传递了,这个我是知道的,但是我想的是可能这个高钢规是按照旧的抗规编的,以前老的抗规 ...

这是2001版本
也不传递了

具体执行要看题目是否写明 按照哪规范执行,如果不写明,容易争议
高钢规年代太久远了,很多内容与现在这系列都不兼容了