第一证书

标题: 混凝土6.2.17 [打印本页]

作者: jzfy001    时间: 2016-2-27 21:11
标题: 混凝土6.2.17
偏心受压构件配筋计算时,当取受压区高度x=xb(界限受压区高度)按公式6.2.17-2计算受压钢筋As',如计算As'的面积小于零,此时应按构造计算受压区面积As',按As'=0来计算受压区高度x;问:当利用计算出的x按公式6.2.17-1计算受拉钢筋时,构造的受压钢筋是否算在内?

作者: 董垚谷    时间: 2016-2-27 21:13
一般不在内,但是有例题计算在内的
作者: jzfy001    时间: 2016-2-27 21:46
董垚谷 发表于 2016-2-27 21:13
一般不在内,但是有例题计算在内的

是有例题算在内了,但是受压区高度取了不计受压钢筋作用的值,这样算是不是不太合理呀!
作者: 晓苛    时间: 2016-2-27 22:42
既然是须要配置的构造钢筋,那计算受压区高度的时候考虑他也是应该的,因为受压区的钢筋确实存在。
作者: shaoxiangyu    时间: 2016-2-28 08:50
不论如何,如果考虑受压筋,就要满足x不小于2as'。
作者: miss_moonshow    时间: 2016-2-28 08:50
但是也可能有一种情况就是构造的配筋是不参与承载力计算的!
作者: 音乐蜗牛    时间: 2016-2-28 10:39
遇到同样问题,张庆芳的书上前后两道列题,一道计算另一道没计算!
作者: 萝卜    时间: 2016-2-29 23:12
受压区钢筋确实存在,但是构造配筋是不参与力学计算的,

作者: tenggeli181    时间: 2016-2-29 23:30
构造钢筋不应该参与计算
作者: 8924008    时间: 2016-3-1 13:33
构造筋不算在内
作者: woshinanhai    时间: 2016-3-1 13:41
个人认为求解配筋时,按As'=0计算的受拉钢筋,据此结果配置受拉钢筋;求解内里时,即使是构造的受压钢筋,也要考虑。
作者: 大海    时间: 2016-3-1 14:12
我认为,既然是按构造配的钢筋,那么计算时就不该考虑。如同单筋梁里的架立钢筋,计算时不该按受压钢筋对待。
作者: 半块砖    时间: 2016-3-1 14:39
应该不计入,两个公式一个是力平衡,一个是力矩平衡,应该采用同等条件
作者: jy00812845    时间: 2016-3-1 17:22
如果题目告诉你该构件按构造配受压钢筋,求承载力时应该要考虑AS'
作者: hnkanzi    时间: 2016-3-5 11:41
本帖最后由 hnkanzi 于 2016-3-5 11:43 编辑

我请教一个问题,6.2.17中e0=M/N,M为为考虑二阶效应,b.0.4中M为一阶弹性弯矩设计值,两个不一样。因此2015张一级书49页题目解答有问题嘛,排架柱
作者: 笨笨123    时间: 2016-3-5 11:59
我印象中的计算受压区高度需要将将受压筋带入计算啊!
作者: 笨笨123    时间: 2016-3-5 12:06
不太清楚你的什么意思,6.2.4的条纹中说排架结构柱按B.0.4计算的话,就不再按6.2.4考虑二阶效应,不知道是不是你想要的答案
作者: hnkanzi    时间: 2016-3-5 13:04
笨笨123 发表于 2016-3-5 12:06
不太清楚你的什么意思,6.2.4的条纹中说排架结构柱按B.0.4计算的话,就不再按6.2.4考虑二阶效应,不知道是 ...

不是主要是两个计算e0的方式不一样,一个考虑二阶一个没有,不知道有什么区别?
作者: 笨笨123    时间: 2016-3-5 13:35
hnkanzi 发表于 2016-3-5 13:04
不是主要是两个计算e0的方式不一样,一个考虑二阶一个没有,不知道有什么区别? ...

e0应该是M0/N吧?
作者: hnkanzi    时间: 2016-3-6 09:51
笨笨123 发表于 2016-3-5 13:35
e0应该是M0/N吧?

6.2.17明确说了要考虑二级效应