第一证书

标题: 抗规3.6.3 [打印本页]

作者: tyygy000    时间: 2016-2-26 16:12
标题: 抗规3.6.3
抗规3.6.3

作者: JallenLY    时间: 2016-2-26 20:23
这是想问什么
作者: shaoxiangyu    时间: 2016-2-27 08:04
啥也没说啊
作者: zl0377    时间: 2016-3-1 16:16
P-△效应与P-δ效应到底需不需要叠加考虑?按混规6.2.3条及5.3.4条条纹说明,两者应该叠加,可是看朱总抗规应用与分析和高规应用与分析说两者不叠加。有点晕了。[attach]9752[/attach][attach]9754[/attach][attach]9761[/attach]第一张高规分析,第二张抗规分析,第三张混规条文。
作者: zl0377    时间: 2016-3-2 09:15
重力二阶效应虽然考过,但个人觉得比较重要,期望大家有时间的来讨论并赐教,谢谢了!
作者: PASS    时间: 2016-3-2 15:03
按照老朱的书理解:大小二阶效应理论上应该同时考虑,但一般情况下小二阶效应不起控制作用,可以忽略。
也有这种说法:新抗规3.6.3条文说明有误(延续老版本规范的说法),“不同时考虑”那一段应该删除。老朱也可能是依据错误的规范得出的结论。
作者: zl0377    时间: 2016-3-2 15:56
PASS 发表于 2016-3-2 15:03
按照老朱的书理解:大小二阶效应理论上应该同时考虑,但一般情况下小二阶效应不起控制作用,可以忽略。
也 ...

他的高规和抗规都说不同时考虑,不会犯这种低级错误的吧,关键看混规6.2.3明显同时考虑啊,所以就糊涂了
作者: PASS    时间: 2016-3-2 16:09
我觉得抗规规范条文说明中的”不同时考虑“说的是:《抗规》的大二阶效应不与《混规》的大二阶效应同时考虑,因为二者虽然算法略有不同,但本质是一样的。
老朱说的大、小二阶效应不同时考虑,是因为一般情况下小二阶效应不起控制作用,可以忽略。
虽然不是很透彻,似乎还是可以理解的。
作者: xiaoyoutou    时间: 2016-3-9 08:56
我认为,混规6.2.3写着已考虑侧移影响的弯矩设计值,不是指重力附加弯矩,而是只结构中两端不像我们计算简图中的绝对嵌固端,而是有一定的侧移变形的;所以这里考虑的是纯粹的小二阶效应。
作者: 家宝    时间: 2016-3-9 08:57
个人理解,抗规3.6.3针对的是整体结构,而混规6.2.3和6.2.4针对的是偏心受压结构构件,两者不能混淆
一个是P-△效应,一个是P-δ效应,两个效应不能同时考虑
作者: sun110123456lf    时间: 2016-3-9 09:31
个人觉得应该要考虑,排架柱除外
作者: zl0377    时间: 2016-3-9 11:40
还是没整明白,那么就问现在混规6.2.3,M1和M2是否是考虑P-Δ后的数值?
作者: 单简    时间: 2016-3-10 23:03
1.个人理解,非抗震情况下,二阶效应明显的情况,需要按附录B.0.1-B.0.3计算整体二阶效应P-△效应,除排架结构外,需要进一步按6.2.3条判断是否要考虑P-δ效应即构件层次的二阶效应,需要考虑则按6.2.4条来调整,最终得到承载力计算的控制截面的弯矩设计值;排架结构直接按附录B.0.4条计算出控制截面的弯矩设计值。
2.抗震情况下,结论都很明确了,高规和抗规虽然都表示多遇地震作用下P-△效应与P-δ效应不需要叠加考虑。但是还是有一些没搞清楚的问题,
a.多遇地震作用下P-△效应与P-δ效应不需要叠加考虑,原因还是不太理解,是否地震作用产生的构件的轴向力占比较小,P-δ效应忽略不计了?
b.罕遇地震作用情况下,弹塑性分析时,重力二阶效应是怎么计算的。