第一证书

标题: 混规8.2.1条注 [打印本页]

作者: ruanfh    时间: 2016-2-26 14:56
标题: 混规8.2.1条注
混规8.2.1条注1:混凝土强度等级不大于C25,表中保护层厚度数值相应增加5mm;
注2:钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm.

问题:如果基础采用C25混凝土,那么保护层厚度是40mm还是40+5mm?
作者: river_    时间: 2016-2-26 14:57
基础保护层厚度不在表内,故不用加
作者: 沉默术士    时间: 2016-2-26 14:59
注1是针对表8.2.1中的构件的,没有包括基础,所以不用考虑加5
作者: mgaof    时间: 2016-2-26 15:00
感觉不要加吧。说的是【表中保护层厚度】。而表中讲的是,梁板墙柱等构件。而基础保护层是注2单独列出来的。个人理解。
作者: 哥藐视你    时间: 2016-2-26 15:05
基础不用增加~
作者: tianxiang1a    时间: 2016-2-26 15:08
不需要加。条纹说明上比较清楚 说的。话说结构设计时基础一般C30吧 (题外话)
作者: 云长写爱    时间: 2016-2-26 15:10
应该不增加,考虑垫层混凝土等级本来就低,搞个40,再加感觉就没有意义了
作者: 睡懒觉    时间: 2016-2-26 15:11
不需要加 基础有垫层的保护层不小于40 就满足要求了  好像考虑的有点多了
作者: 高山流水    时间: 2016-2-26 15:25
我觉得不用加,基础不属于表8.2.1内的构件
作者: rudolph    时间: 2016-2-26 15:43
不用加,小注里面基础最小保护层厚度不应小于40,是对基础的特别说明,当没有垫层时,我记得是70
作者: pana0128    时间: 2016-2-26 16:31
基础是一个特例单独列出,不用再考虑了
作者: dream    时间: 2016-2-26 19:20
高山流水 发表于 2016-2-26 15:25
我觉得不用加,基础不属于表8.2.1内的构件

同意这种说法
作者: shaoxiangyu    时间: 2016-2-27 09:11
因为表中构件没有基础,所以基础按注2执行就可以,另外注意地规8.2.1第3款,无垫层时保护层取70mm。实际设计时还要考虑腐蚀性,不过是题外话了。
作者: tyu30422    时间: 2016-2-28 10:39
构件,不是基础。
作者: sun110123456lf    时间: 2016-2-29 11:13
不用加,针对的是表8.2.1中的梁,板柱等构件
作者: 风清扬    时间: 2016-2-29 18:38
应该是40,基础是单独的
作者: 星辰    时间: 2016-2-29 20:00
设置垫层的应该就是40了吧

作者: cc1    时间: 2016-3-4 09:38
不需要加,基础是单独一项,不属于表内。
作者: 一个人的狼群    时间: 2016-3-8 13:01
不用加,一般根据耐久性规范,基础采用C25的也相对较少
作者: wenchao89    时间: 2016-3-8 16:25
不用加,“混凝土强度等级不大于C25,表中保护层厚度数值相应增加5mm;” 是针对表中的保护层的
作者: badgog    时间: 2016-3-8 16:50
注1是针对表8.2.1中的梁,板,柱,墙等构件的,没有包括基础,所以不用考虑加5
作者: liufei5102    时间: 2016-3-10 14:52
不需要加,基础不包含在表8.2.1的构件里的
作者: jasonchen    时间: 2016-3-11 11:07
5是针对表里来加的,再和40进行比较。
作者: camphor    时间: 2016-3-11 12:16
基础40厚,加不加5mm,必要性不大;所以+5指的是梁板柱墙构件
作者: dingjieyi    时间: 2016-3-14 23:24
基础混凝土保护层厚度与有无垫层有关,与强度等级无关
作者: cc1    时间: 2016-3-18 08:55
40
作者: badanavu    时间: 2016-3-29 22:16
不用加,基础不属于表8.2.1内的构件
作者: wenchao89    时间: 2016-4-6 16:40
不用加




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2