第一证书

标题: 混规6.2.12~6.2.14 [打印本页]

作者: 达达怪兽    时间: 2015-12-10 15:13
标题: 混规6.2.12~6.2.14
[attach]646[/attach]

作者: luohuayun    时间: 2016-1-13 14:11
本帖最后由 luohuayun 于 2016-1-13 14:13 编辑

以前都没有注意6.2.13关于x取值的这一段话另外,6.2.14条,上下对称配筋,直接取x=0,带入6.2.14公式计算AS=AS'

作者: z6p    时间: 2016-1-14 10:04
张庆芳关于6.2.14的解释
作者: 畅风    时间: 2016-1-14 14:05
luohuayun 发表于 2016-1-13 14:11
以前都没有注意6.2.13关于x取值的这一段话另外,6.2.14条,上下对称配筋,直接取x=0,带入6.2.14公式计算 ...

不是取x=0,是取x=2as‘
作者: 萝卜    时间: 2016-1-14 17:10
6.2.14与11.7.7连梁结合看看
作者: ljb2016    时间: 2016-1-14 18:28
关于T形截面梁是否按T截面受弯计算的问题:个人觉得要看所计算的构件的截面内力情况(正弯矩还是负弯矩)和T形截面梁是否倒置。也就是说,翼缘部分受压的情况按T形截面计算,翼缘部分受拉的情况按矩形截面计算。
作者: liaoyiwei_123    时间: 2016-1-15 10:19
畅风 发表于 2016-1-14 14:05
不是取x=0,是取x=2as‘

是忽略x=2as‘混凝土作用吧
作者: cairan92    时间: 2016-1-15 13:51
liaoyiwei_123 发表于 2016-1-15 10:19
是忽略x=2as‘混凝土作用吧

个人觉得在这种情况下是取不利计算:X=2as'即是此时的最不利情况。
原因:若X<2as',对受拉区纵筋合力点的力臂自然就大于X=2as‘时的力臂,此时取X=2as'是保守的做法。
不知可否这样理解。
作者: 马不停蹄    时间: 2016-1-15 15:09
关于6.2.13的疑问

[attach]8534[/attach]

作者: 畅风    时间: 2016-1-15 15:26
个人理解:比如计算挡土墙配筋,一般情况下是由裂缝控制的,按照承载力计算所得的钢筋面积要比裂缝控制的所需的钢筋面积小,但不需要增加截面尺寸,
作者: 牛仔爱燕子    时间: 2016-1-15 15:32
马不停蹄 发表于 2016-1-15 15:09
关于6.2.13的疑问

是不是规范这样规定,实际设计工作比较方便操作。
作者: fox_12520    时间: 2016-1-16 17:17
畅风 发表于 2016-1-14 14:05
不是取x=0,是取x=2as‘

我个人认为:对称配筋时,根据《混规》6.2.10-2,求得x=0,不满足6.2.10-4要求,按6.2.14计算。
作者: 苹果和梨    时间: 2016-1-16 18:06
X=0,是全截面受拉,压筋承受拉应力,这与受弯假定压筋受压屈服矛盾。假定x=2as',不管压筋是否屈服,对压筋中心取矩。
作者: 苹果和梨    时间: 2016-1-16 18:11
X=0,说明压筋配的过多。
作者: 苹果和梨    时间: 2016-1-16 18:15
此时,6.2.10条公式的假定不成立。自然无法计算配筋面积。
作者: yxgsnail    时间: 2016-1-21 17:51
要注意两排钢筋时的保护层
作者: 珠珠    时间: 2016-2-18 11:18
z6p 发表于 2016-1-14 10:04
张庆芳关于6.2.14的解释

看公式不是对x=a's取距么???
作者: 大海    时间: 2016-2-28 20:01
马不停蹄 发表于 2016-1-15 15:09
关于6.2.13的疑问

6.2.13条,可否理解为,实际中允许超筋梁的存在。