第一证书
标题:
关于砌体规范5.2.4和5.2.5条的系数φ
[打印本页]
作者:
wgw123456282
时间:
2016-2-25 23:10
标题:
关于砌体规范5.2.4和5.2.5条的系数φ
在砌体规范5.2.5中,在梁端设有刚性垫块时,承载力计算公式(N0+Nl≤φγ1fAb)中有φ这一项,考虑了垫块上合力偏心对砌体局部受压承载力的不利影响;但在5.2.4中,梁端没有垫块时,公式中却没有这个系数,这时是不考虑合力偏心的影响吗?
作者:
高山流水
时间:
2016-2-26 15:03
梁端无垫块按5.2.4时,考虑了梁端底面压应力图形的完整系数。梁直接压在砌体和混凝土上力的情况是不一样的,所以有区别。
作者:
matlab1912
时间:
2016-2-29 15:13
我认为应该是梁端无垫块的情况下局部受压承载力 N0和Nl 是在一条作用线上的
作者:
adidasljh
时间:
2016-2-29 23:59
可以理解为φ=1,因为有垫块很大,垫块下面的砌体与他差不多,所以就是1
作者:
usts
时间:
2016-3-2 13:21
我认为可以φ按图5.2.5中N0及Nl力作用点不在一条线上理解,5.2.4条是按梁端底面压应力图形完整系统控制。
作者:
wgw123456282
时间:
2016-3-3 23:04
usts 发表于 2016-3-2 13:21
我认为可以φ按图5.2.5中N0及Nl力作用点不在一条线上理解,5.2.4条是按梁端底面压应力图形完整系统控制。 ...
想了一下个人还是比较认同这个观点。假如是过梁,梁端底面压应力图形完整系数取1,则认为N0和Nl在同一条直线上,不偏心