第一证书

标题: 冲切破坏锥体以外的截面是指什么 [打印本页]

作者: 睡懒觉    时间: 2016-2-25 14:13
标题: 冲切破坏锥体以外的截面是指什么
配置抗冲切钢筋的冲切破坏锥体以外的截面,是指哪个截面?一般是计算箍筋吗?还是弯起钢筋呢?
基本概念和对规范都不理解麻烦给小学生详细解释一下,感谢感谢!

作者: 睡懒觉    时间: 2016-2-25 14:16
下面这道题为什么是16根钢筋呢 我理解应该是八根啊,一根钢筋不是可以提供两个抗冲切面么?
作者: 睡懒觉    时间: 2016-2-25 14:19
lhjj830111 发表于 2016-2-25 14:16
规范有图,你看一看就知道了

规范9.1.11吗
作者: 畅风    时间: 2016-2-25 14:21
参见一下9.1.11的图
作者: 畅风    时间: 2016-2-25 14:22
睡懒觉 发表于 2016-2-25 14:16
下面这道题为什么是16根钢筋呢 我理解应该是八根啊,一根钢筋不是可以提供两个抗冲切面么? ...

四个边
作者: 8924008    时间: 2016-2-25 14:23
破坏锥体再向外0.5h0就是这个截面了。um=(短边长+3h0+长边长+3h0)*2
作者: Michael    时间: 2016-2-25 14:23
红色那个线是冲切破坏椎体,洋红色那个就是冲切破坏椎体以外的截面,
作者: 睡懒觉    时间: 2016-2-25 14:24
畅风 发表于 2016-2-25 14:21
参见一下9.1.11的图

一根弯起钢筋是提供两个抗冲切面吗
作者: tyygy000    时间: 2016-2-25 14:27
睡懒觉 发表于 2016-2-25 14:16
下面这道题为什么是16根钢筋呢 我理解应该是八根啊,一根钢筋不是可以提供两个抗冲切面么? ...

因为是中柱,一个方向是4根,那么四个方向就是16根了。
作者: 睡懒觉    时间: 2016-2-25 14:27
畅风 发表于 2016-2-25 14:22
四个边

四个边我明白 所以先除以四,一边需要4个钢筋 所以再除以四,我不明白的地方是弯起钢筋不是通过去得吗?这样一根弯起钢筋可以提供两个单根面积,就好比双肢箍筋一样?
作者: 睡懒觉    时间: 2016-2-25 14:32
Michael 发表于 2016-2-25 14:23
红色那个线是冲切破坏椎体,洋红色那个就是冲切破坏椎体以外的截面,

您这么画我对概念已经很清楚了 太感谢您了,麻烦追问一下:规范是不是这个意思呢,抗冲切的箍筋分为两种:一种是与冲切斜截面相交的箍筋,这部分箍筋用6.5.3计算;一种就是冲切泡坏锥体以外的箍筋,这部分箍筋用6.5.4计算
作者: 畅风    时间: 2016-2-25 14:32
睡懒觉 发表于 2016-2-25 14:16
下面这道题为什么是16根钢筋呢 我理解应该是八根啊,一根钢筋不是可以提供两个抗冲切面么? ...

是有问题,我理解也是8根
作者: dcydai    时间: 2016-2-25 14:34
6.5.4是说外面那个截面需要作为素混凝土按6.5.1核算
作者: dcydai    时间: 2016-2-25 14:35
你说的那1根钢筋是含有2根弯起钢筋
作者: dcydai    时间: 2016-2-25 14:37
规范9.1.11(b)图中2个方向共提供20根弯起钢筋,同意么?
作者: dcydai    时间: 2016-2-25 14:37
20根
作者: 睡懒觉    时间: 2016-2-25 14:38
dcydai 发表于 2016-2-25 14:37
规范9.1.11(b)图中2个方向共提供40根弯起钢筋,同意么?

我就是没理解了啊,让我理解是十根钢筋
作者: 睡懒觉    时间: 2016-2-25 14:40
dcydai 发表于 2016-2-25 14:37
20根

你看一下2楼我传的那个题  有个图  那个图的钢筋型式 是一根弯起钢筋吧?
作者: dcydai    时间: 2016-2-25 14:41
那是2个弯起
作者: 睡懒觉    时间: 2016-2-25 14:45
dcydai 发表于 2016-2-25 14:41
那是2个弯起

那我的病根就在这里,还是不理解啊  难道弯起钢筋要做成 图中那种型式的一半么?一半仅指钢筋的型式
作者: Michael    时间: 2016-2-25 14:55
睡懒觉 发表于 2016-2-25 14:16
下面这道题为什么是16根钢筋呢 我理解应该是八根啊,一根钢筋不是可以提供两个抗冲切面么? ...

应该是8根,一共16个截面,

作者: 河图    时间: 2016-2-26 15:04
冲切面已经配置了抗冲切钢筋了,以外有可能冲切不够,所以要验算一下,8楼画的很好
作者: pana0128    时间: 2016-2-26 16:08
睡懒觉 发表于 2016-2-25 14:24
一根弯起钢筋是提供两个抗冲切面吗

只要冲切截面截到钢筋都可以算
作者: dream    时间: 2016-2-26 19:03
我对这个问题也很困惑,兰的书问到了这个问题把我问蒙了。
作者: 睡懒觉    时间: 2016-2-26 22:20
dream 发表于 2016-2-26 19:03
我对这个问题也很困惑,兰的书问到了这个问题把我问蒙了。

22楼已经给了答案 你参考一下吧
作者: shaoxiangyu    时间: 2016-2-27 09:05
注意8楼的图中,冲切面的高度是h0,不是板厚
作者: dream    时间: 2016-2-27 09:45
睡懒觉 发表于 2016-2-25 14:32
您这么画我对概念已经很清楚了 太感谢您了,麻烦追问一下:规范是不是这个意思呢,抗冲切的箍筋分为两种 ...

仔细理解了下,8楼的图交代的太清楚了。冲切破坏锥体以外,理解有素混凝土承担剪力。
作者: wanghui546    时间: 2016-2-29 18:34
上面那位兄弟画的图真心不错




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2