梁构造
尺寸:(高规6.3.1)
a) h=1/10~1/18L0;
b) L0/h宜≥4;
c) b≥1/4h,200。
纵筋:(高规6.3.2)
1、 梁纵向受拉钢筋的最小配筋率: 【框梁】
2、抗震设计时,【梁端】 截面的底面/顶面纵筋面积的比值,除按计算确定外: 【框梁】
a) 一 级:Asb/Ast不应小于0.5;
b) 二、三级:Asb/Ast不应小于0.3。
3、最大配筋率和直径【框、非框】(高规6.3.3)
a) 梁端:抗震设计时,纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%,不应大于2.75%。当梁端受拉钢筋的大于2.5%时,受压钢筋的配筋率不应小于受拉钢筋的一半,即Asb/Ast≥0.5。
b) 四角最小钢筋直径:
一、二级:不小于14且不应小于梁两端顶和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4;
三、四级:抗震设计时和非抗震钢筋直径不应小于12mm。
c) 贯通中柱时最大直径要求:
一、二、三级抗震等级的框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋的直径:
i. 矩形截面柱:不宜大该方向截面尺寸的1/20;
ii. 圆形截面柱:不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1/20。
4、钢筋布置
1、上部钢筋净间距:30和1.5d; 下部钢筋净间距:25和d;2层时,第二层增大一倍,各层之间净间距不小于25和d。(混规9.2.1)
2、梁腹板高度hw≥450mm时(扣除板厚):(混规9.2.13)
两侧配置构造腰筋,间距≤200mm,配筋面积=0.1%bhw。
箍筋
非抗震:(高规6.3.4)
a) 位置规定
a) 第一个距离支座边缘50mm。
b) 最小直径和搭接:
a) h>800mm时:s>8mm。
b) 受力钢筋搭界范围内:箍筋直径不小于搭接钢筋1/4。
1. 受拉:搭接间距不应大雨较小直径5倍和100mm。
2. 受压:搭接间距不应大雨较小直径10倍和200mm。
c) 考虑受力模式的最小面积配筋率
a) 弯剪梁:Vf>0.7ftbh0时:psv≥0.24ft/fyv
b) 弯剪扭梁:psv≥0.28ft/fyv,ptl≥0.6*sqrt(T/Vb)*ft/fy
d) 考虑受压钢筋时的直径间距:
a) 直径:不小于纵向受压钢筋1/4
b) 间距:≤15d,400mm;10d(1层内有5根且大于18)
e) 复合箍筋:
a) b>400,纵向受压钢筋>3根;
b) b≤400,纵向受压钢筋>4根。
抗震设计:(高规6.3.5)
f) 箍筋最小面积配筋率:
a) 一级 psv≥0.30ft/fyv;
b) 二级 psv≥0.28ft/fyv;
c) 三四级 psv≥0.3ft/fyv;
g) 箍筋最大肢距:
a) 一 级:max{200,20d}
b) 二三级:max{250,20d}
c) 四 级:300
h) 搭接范围箍筋间距按非抗震设计
i) 抗震设计时,加密区长度、箍筋最大间距和最小直径要求:(高规6.3.2)
注:当梁端纵向钢筋配筋2%时,箍筋最小直径应增大2mm。
作者: voidray 时间: 2016-2-25 09:05
不错,不错,谢谢分享
作者: 卧薪尝胆 时间: 2016-2-25 12:16
概括的很全面,值得学习
作者: shunzi 时间: 2016-2-26 14:42
谢谢分享
作者: zl810920 时间: 2017-9-4 14:59
感谢分享,谢谢!
作者: jessicaying 时间: 2017-9-4 16:51
学习一下
作者: yuehua36 时间: 2017-9-4 21:42
谢谢分享
作者: jerrytoy 时间: 2017-9-4 22:00
谢谢分享
作者: 645751801 时间: 2017-10-12 15:37
概括的很全面,值得学习
作者: glow123 时间: 2017-12-20 11:28
总结得很全面啊
作者: 花满都 时间: 2018-1-16 19:32
感谢分享
作者: wdlj07 时间: 2018-10-5 21:03
谢谢
作者: geminidy 时间: 2018-10-6 12:05
感谢分享
欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |