【柱,板等贴中没有,具体看附件,全部自己手打上去的,如有错漏还请见谅】
梁构造
尺寸:(高规6.3.1
a)  h=1/10~1/18L0;
b)  L0/h宜≥4;
c)  b≥1/4h,200。
纵筋:(高规6.3.2
1、 梁纵向受拉钢筋的最小配筋率: 【框梁】
  
框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋率(%)
  
抗震等级
支座
跨中
一级
0.480ft/fy中的较大值
0.365ft/fy中的较大值
二级
0.365ft/fy中的较大值
0.2555ft/fy中的较大值
三、四级
0.2555ft/fy中的较大值
0.245ft/fy中的较大值
2抗震设计时,【梁端 截面的底面/顶面纵筋面积的比值,除按计算确定外: 【框梁】
a)        一    级:Asb/Ast不应小于0.5;
b)        二、三级:Asb/Ast不应小于0.3。
3、最大配筋率和直径【框、非框】(高规6.3.3
a)        梁端:抗震设计时,纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%,不应大于2.75%。当梁端受拉钢筋的大于2.5%时,受压钢筋的配筋率不应小于受拉钢筋的一半,即Asb/Ast≥0.5。
b)        四角最小钢筋直径:
一、二级:不小于14且不应小于梁两端顶和底面纵向配筋中较大截面面积的1/4;
       三、四级:抗震设计时和非抗震钢筋直径不应小于12mm
c)        贯通中柱时最大直径要求
一、二、三级抗震等级的框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋的直径:
                                      i.             矩形截面柱:不宜大该方向截面尺寸的1/20;
                                    ii.             圆形截面柱:不宜大于纵向钢筋所在位置柱截面弦长的1/20。
4、钢筋布置
1、上部钢筋净间距:301.5d; 下部钢筋净间距:25d2层时,第二层增大一倍,各层之间净间距不小于25d(混规9.2.1
        2、梁腹板高度hw450mm时(扣除板厚):(混规9.2.13
                   两侧配置构造腰筋,间距≤200mm,配筋面积=0.1%bhw



箍筋
非抗震:(高规6.3.4
a)        位置规定
a)        第一个距离支座边缘50mm。
b)       最小直径和搭接:
a)        h>800mm时:s>8mm。
b)        受力钢筋搭界范围内:箍筋直径不小于搭接钢筋1/4。
1.        受拉:搭接间距不应大雨较小直径5倍和100mm。
2.        受压:搭接间距不应大雨较小直径10倍和200mm。
c)        考虑受力模式的最小面积配筋率
a)        弯剪梁:Vf>0.7ftbh0时:psv≥0.24ft/fyv
b)        弯剪扭梁:psv≥0.28ft/fyv,ptl≥0.6*sqrt(T/Vb)*ft/fy
d)       考虑受压钢筋时的直径间距:
a)        直径:不小于纵向受压钢筋1/4
b)        间距:≤15d,400mm;10d(1层内有5根且大于18)
e)        复合箍筋:
a)        b>400,纵向受压钢筋>3根;
b)        b≤400,纵向受压钢筋>4根。
抗震设计:(高规6.3.5
f)         箍筋最小面积配筋率:
a)        一级         psv≥0.30ft/fyv;
b)        二级         psv≥0.28ft/fyv;
c)         三四级    psv≥0.3ft/fyv;
g)        箍筋最大肢距:
a)        一  级:max{200,20d}
b)        二三级:max{250,20d}
c)         四  级:300
h)       搭接范围箍筋间距按非抗震设计
i)          抗震设计时,加密区长度、箍筋最大间距和最小直径要求:(高规6.3.2
  
加密区长度、箍筋最大间距和最小直径要求
  
抗震等级
加密区长度(取较大值)(mm)
箍筋最大间距(取最小值)(mm)
箍筋最小直径(mm)
一级
2.0hb,500
hb/4,6d,100
10
二级
1.5hb,500
hb/4,8d,100
8
三级
1.5hb,500
hb/4,8d,150
8
四级
1.5hb,500
hb/4,8d,150
6
注:当梁端纵向钢筋配筋2%时,箍筋最小直径应增大2mm





作者: voidray    时间: 2016-2-25 09:05
不错,不错,谢谢分享

作者: 卧薪尝胆    时间: 2016-2-25 12:16
概括的很全面,值得学习
作者: shunzi    时间: 2016-2-26 14:42
谢谢分享   
作者: zl810920    时间: 2017-9-4 14:59
感谢分享,谢谢!
作者: jessicaying    时间: 2017-9-4 16:51
学习一下
作者: yuehua36    时间: 2017-9-4 21:42
谢谢分享
作者: jerrytoy    时间: 2017-9-4 22:00
谢谢分享
作者: 645751801    时间: 2017-10-12 15:37
概括的很全面,值得学习
作者: glow123    时间: 2017-12-20 11:28
总结得很全面啊
作者: 花满都    时间: 2018-1-16 19:32
感谢分享
作者: wdlj07    时间: 2018-10-5 21:03
谢谢
作者: geminidy    时间: 2018-10-6 12:05
感谢分享




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2