第一证书

标题: 混规11.3.2、抗规6.2.4、高规6.2.5中关于Mbua计算 [打印本页]

作者: 西部老头    时间: 2016-2-23 23:05
标题: 混规11.3.2、抗规6.2.4、高规6.2.5中关于Mbua计算
混规11.3.2、抗规6.2.4、高规6.2.5中关于Mbua计算时,框架梁左右端按实配钢筋截面面积(计入受压钢筋及梁有效翼缘宽度范围内的楼板钢筋)计算的正截面受弯承载力所对应的弯矩值。
这个实配钢筋截面怎么取?条文说明中有效板范围指的是取梁每侧6倍板厚的范围,不过不知道受压钢筋怎么取。

作者: 王恒    时间: 2016-2-24 01:33
受压钢筋应该是按实际配筋取值
作者: 海陆空三路    时间: 2016-2-24 08:45
就是按实际真实的图纸配筋取值计算弯矩的,不知道我说的对不对
作者: miss_moonshow    时间: 2016-2-24 08:52
貌似模拟题中求解的都是按照受拉钢筋面积代入求解计算的,跟规范条文的解释有点出入,望大神来指点!
作者: 畅风    时间: 2016-2-24 09:04
实际操作只取与弯矩方向相对应的受拉钢筋面积(包括有效翼缘宽度内的楼板钢筋),
作者: 白菜    时间: 2016-2-24 10:05
miss_moonshow 发表于 2016-2-24 08:52
貌似模拟题中求解的都是按照受拉钢筋面积代入求解计算的,跟规范条文的解释有点出入,望大神来指点! ...

支座处有负弯矩
作者: miss_moonshow    时间: 2016-2-24 10:16
白菜 发表于 2016-2-24 10:05
支座处有负弯矩

但是 计入受压钢筋及梁有效翼缘宽度范围内的楼板钢筋,这句话该怎么理解?什么叫做计入受压钢筋?
作者: zl0377    时间: 2016-2-24 11:19
计算所用As就是真是受拉钢筋,题目给出楼板则考虑楼板钢筋,此处建议看看张庆芳疑问解答,怕解释不够好。他疑问解答里有详细说明
作者: wanghui546    时间: 2016-2-29 21:46
受压?你止的是什么受压钢筋?
作者: adidasljh    时间: 2016-3-5 22:46
实配钢筋,题目基本都会给出,至于受压筋,选定计算方向后,受压一侧的钢筋就是受压筋,不过实际考试时候,受压筋基本没用,因为考虑受压筋后,基本都是受压区高度<2as,只要受拉筋就可以求出弯矩,高规6.2.5条文说明也有公式。
作者: 低调的大笨猪    时间: 2016-3-5 23:12
取有限范围内的钢筋就可以了,取梁两侧的顺时针方向弯矩和逆时针弯矩中的较大值
作者: enda406    时间: 2016-3-7 09:54
即梁宽加两侧各6倍板厚范围内与梁平行的板内实配钢筋。以下截图见朱书239页。另外,混凝土规范11.3.2条文说明也有此规定。
作者: 晴天    时间: 2016-3-9 15:01
adidasljh 发表于 2016-3-5 22:46
实配钢筋,题目基本都会给出,至于受压筋,选定计算方向后,受压一侧的钢筋就是受压筋,不过实际考试时候, ...

的确是这样,因为计入了受压钢筋,才可以出现X小于2as的情况,这时候用fyk*As*(h0-as')才成立
作者: dingjieyi    时间: 2016-3-15 23:47
梁的受压钢筋和有效翼缘板部分的楼板钢筋的和为受压钢筋
作者: xiaoyu    时间: 2016-3-30 16:47
adidasljh 发表于 2016-3-5 22:46
实配钢筋,题目基本都会给出,至于受压筋,选定计算方向后,受压一侧的钢筋就是受压筋,不过实际考试时候, ...

为啥考虑受压筋以后,受压区高度会小于2as呢
作者: 小杰    时间: 2019-2-28 10:29
xiaoyu 发表于 2016-3-30 16:47
为啥考虑受压筋以后,受压区高度会小于2as呢

看混6.2.14