第一证书

标题: 独基主要受力层 [打印本页]

作者: jasonchen    时间: 2016-2-23 09:27
标题: 独基主要受力层
独基主要受力层是否需要满足不小于5m的要求呢?

作者: jasonchen    时间: 2016-2-23 09:28
条基的计算是3b,且不小于5m.
作者: wdx    时间: 2016-2-23 09:42
是的,地规表3.0.3注1
作者: chenfudan    时间: 2016-2-23 09:44
只知道有埋深要求,主要受力层深度应该没要求吧,有软弱层进行软弱层验算就可以啊
作者: jasonchen    时间: 2016-2-23 09:45
wdx 发表于 2016-2-23 09:42
是的,地规表3.0.3注1

我也觉得应该是满足不小于5m,最近看一本资料,说是只有条基才应满足,独基不应满足,个人觉得不妥,所以问问
作者: 时光001    时间: 2016-2-23 09:45
是的,不满足而且下面的土比较弱的话,需要进行软弱下卧层的验算!
作者: wdx    时间: 2016-2-23 09:46
jasonchen 发表于 2016-2-23 09:45
我也觉得应该是满足不小于5m,最近看一本资料,说是只有条基才应满足,独基不应满足,个人觉得不妥,所以 ...

还有以规范为准吧!
作者: 邓尼茨    时间: 2016-2-23 10:24
本帖最后由 邓尼茨 于 2016-2-23 10:26 编辑

规范规定的是5米  《地规》3.03注1
楼上说的别的资料我没看过
但是我印象中老朱的《抗规分析》中明确说明了,条形基础和独立基础下的受力范围都在5米。
我是这样记忆的,所有基础下的主要受力范围都是5米
因为桩基挖完之后,也要对桩底范围5米内做钎探。

作者: wdx    时间: 2016-2-23 10:52
邓尼茨 发表于 2016-2-23 10:24
规范规定的是5米  《地规》3.03注1
楼上说的别的资料我没看过
但是我印象中老朱的《抗规分析》中明确说明了 ...

为什么要对桩底5米内做钎探,基础底?我们这边桩基好像不钎探的。。。是不是也分什么桩?
作者: 写诗天涯    时间: 2016-2-23 11:18
你看那本书的意思应该是想说明条基和独基不同吧,条基3b,独基1.5b且两者都要>5m
作者: 白菜    时间: 2016-2-23 11:28
地规表3.0.3注1,需要满足
作者: 邓尼茨    时间: 2016-2-23 12:12
wdx 发表于 2016-2-23 10:52
为什么要对桩底5米内做钎探,基础底?我们这边桩基好像不钎探的。。。是不是也分什么桩? ...

《地规》8.5.6.6
作者: 东子    时间: 2016-2-23 15:14
本帖最后由 东子 于 2016-2-23 15:29 编辑

我只来谈谈我自己的看法:
       在《地规》3.0.3注1中明确给出了“地基主要受力层”的定义:条形基础地面下深度为3b,独立基础下为1.5b,且厚度均不小于5m的范围!
       只从字面的意思来理解的话我觉得“地基主要受力层”给出来的只是当----3b、1.5b小于5m---时 独立基础和条形基础对于地基的主要作用力的范围(深度)为5m以内。
       并不是说独立基础或条形基础下的持力层厚度应不小于5m,只要在本持力层下的受力层承载力满足要求,应当也能算做是“地基主要受力层范围”,否则应当进行变形验算;
       同时应当进行软弱下卧层的验算。
仅仅是个人的学习看法,如果我理解错了还希望大家及时指出来,谢谢!

作者: 东子    时间: 2016-2-23 15:30
作者: cc1    时间: 2016-2-23 15:38
应该按规范《地规》3.03注1,若不满足,需要进行软弱下卧层的验算
作者: 结构新人    时间: 2016-2-23 16:13
个人认为,规范给出的是计算时应考虑持力层的一个深度问题,按规范来说这个深度不应小于5m,但这不等同于某一土层的厚度不小于5m,亦即土层的厚是可以小于5m的,但考虑持力层的深度应不少于5m
本人是这么理解的,大家共同讨论
作者: lanke    时间: 2016-2-26 16:01
地基主要受力层和地基持力层不是一个概念吧,持力层没有大于5m的厚度要求,而主要受力层有厚度要求也是因为有应力扩散的要求吧~~
作者: jademan    时间: 2016-2-27 22:20
地基规范3.0.3注1:独基基础下为1.5b,且不小于5m
作者: 王大锤    时间: 2016-2-28 09:58
独基和条基对下部土层的影响范围不同,我是看老朱的《建筑地基基础设计方法》上的,你可以看看P60,上面有提到哦
作者: mingoll    时间: 2017-6-12 22:49
东子 发表于 2016-2-23 15:14
我只来谈谈我自己的看法:
       在《地规》3.0.3注1中明确给出了“地基主要受力层”的定义:条形基础地面 ...

同意东子的观点,主要受力范围不能等同于持力层的厚度!
作者: fsjzj12    时间: 2019-6-21 09:36
独基基础下为1.5b,且不小于5m只对《地规》3.0.3表所言,不是所有基础




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2