第一证书

标题: 混规 4.2.2条 表4.2.2-2 钢绞线数值选取问题 [打印本页]

作者: 自由行    时间: 2016-2-21 15:34
标题: 混规 4.2.2条 表4.2.2-2 钢绞线数值选取问题
请教各位 红线框中的数值怎么根据表4.2.2-2选取的 ?

作者: mxfeng1972    时间: 2016-2-21 15:57
因为是fptk(强度标准值),所以按表4.2.2-2。
作者: 和气    时间: 2016-2-21 16:17
本帖最后由 和气 于 2016-2-21 16:46 编辑

这个地方你可以参考桥梁混凝土规范3.2.2的条文,对应15.2mm的直径的钢绞线有两个强度等级1720和1860,实际使用中会明确的。
作者: 自由行    时间: 2016-2-21 16:18
mxfeng1972 发表于 2016-2-21 15:57
因为是fptk(强度标准值),所以按表4.2.2-2。

但是 例题中的15.2 为何对应的1720?而不是别的数值?
作者: kkkkk    时间: 2016-2-21 16:20
需要明确股数,施岚青的不要太较真
作者: lanwei8300    时间: 2016-2-21 16:23
题目不太明确,三楼说得较清楚
作者: 自由行    时间: 2016-2-21 16:26
股数应该都说了吧 7股
作者: 自由行    时间: 2016-2-21 16:26
kkkkk 发表于 2016-2-21 16:20
需要明确股数,施岚青的不要太较真

应该是有说是7股
作者: donpel    时间: 2016-2-21 20:35
题目中应该明确1720或1860。




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2