第一证书

标题: 双排钢筋的as怎么估值呢? [打印本页]

作者: 睡懒觉    时间: 2016-2-21 09:18
标题: 双排钢筋的as怎么估值呢?
在配筋计算的时候,在不知道受力钢筋直径的时候,应该如何正确对as 估值呢?希望总结的考友能分享一下 感谢!

作者: Michael    时间: 2016-2-21 09:22
荷载不大按Φ20,大按Φ25估计,这个问题不大,20,25影响很小。主要是根据荷载和梁宽估计双排还是单排钢筋,这个影响大一点
作者: yan10011237    时间: 2016-2-21 09:23
一般单排筋取40mm,双排钢筋取60mm
作者: yan10011237    时间: 2016-2-21 09:24
计算结果不会有太大偏差,可以找个例子计算后,在按照实际钢筋及保护层复核计算下就OK。

作者: 睡懒觉    时间: 2016-2-21 09:27
Michael 发表于 2016-2-21 09:22
荷载不大按Φ20,大按Φ25估计,这个问题不大,20,25影响很小。主要是根据荷载和梁宽估计双排还是单排钢筋 ...

不知道您总结过没有,荷载多大,考虑双排 这个尺度怎么把握呢?
作者: tlftxf    时间: 2016-2-21 09:27
单排35,双排60,这个只是估算,对最终结果应该影响不大,区分单双排就好了
作者: 睡懒觉    时间: 2016-2-21 09:32
yan10011237 发表于 2016-2-21 09:23
一般单排筋取40mm,双排钢筋取60mm

你这个说法应该不全面,你可以看一下兰书:例3.3.8 和你说的一致;但是例3.3.13取65
作者: Michael    时间: 2016-2-21 09:39
睡懒觉 发表于 2016-2-21 09:27
不知道您总结过没有,荷载多大,考虑双排 这个尺度怎么把握呢?

第一,这个没尺度,只能靠经验。梁跨度、高度、宽度不一样,肯定衡量标准不一样。
第二,实际工程,可以估计双排或者单排,然后算完来验证,与估计不同,重新算就行了。
第三,考试不会考这个,6分钟,反复验证,不可能的。晓得原理就行了,不要死抠没意义
作者: miss_moonshow    时间: 2016-2-21 09:46
一般题目都是给出的,就算没给按30和60计算也应该不会算错的,也可以按照保护层厚度,箍筋直径以及纵筋直径求解!
作者: dgjglyl    时间: 2016-2-21 11:13
都是根据跨度和荷载,截面尺寸估算的,感觉对计算结果影响不是很大。
作者: 低调的大笨猪    时间: 2016-2-21 11:21
不用太纠结这里吧,一般题目都给,按经验估算差距也不会太大
作者: zh8330516    时间: 2016-2-21 12:34
一般如果有单双排钢筋的问题,题目中会给出来的。。。实在没有就估算一个 。绝对准不太可能。。。
作者: 态度    时间: 2016-2-21 12:50
预估As,60还是65,不用较劲,如果答案要求精确就会给足够提示,能算出As,不然放弃,不值得做
作者: 和气    时间: 2016-2-21 12:55
真题都是很明确给出来的,不会要算这个的。
作者: dream    时间: 2016-2-21 13:07
预估单层45mm,双层70mm。具体分析时,会有变化。
作者: w00f    时间: 2016-2-21 19:06
我刚开始也纠结过,后来发现真题基本上都是会给的,而且就算不给,也会给你计算需要的数据,所以不用担心这个了!!
作者: donpel    时间: 2016-2-21 20:23
假设二a类环境,受拉钢筋直径为20,则可近似:箍筋为6时,一排取40,二排取65;箍筋为8时,一排取45,二排取70
作者: danfuer    时间: 2016-2-22 16:52
当梁混凝土保护层厚度取为c=25mm板混凝土保护层厚度取为15mm且采用常用钢筋直径时,实用中的as不必仔细计算,一般可直接按下述数值采用:梁的受拉筋为一排时as=35mm;两排时as=60mm;平板as=20mm。
作者: jxzyz1115    时间: 2016-2-24 11:13
同济大学的《混凝土结构基本原理》中对混凝土梁是按单排35,双排60估算的,混凝土板取20。
作者: zhuliang170    时间: 2016-3-6 11:09
本帖最后由 zhuliang170 于 2016-3-6 11:11 编辑

这个,施岚青老师的精讲,混凝土中P35页(2012版),有个总结如下:

作者: 路人甲    时间: 2016-3-6 11:44
如果根据题目条件得不出,就一层钢筋按照40,两层钢筋60计算没问题
作者: cjjonline    时间: 2016-3-6 11:50
这个对结果影响不是很大  按照梁柱 as=c+Φ+d/2  (一排)    as=c+Φ+d+d2/2  (两排)   一般很接近40  60   
作者: eastwoodonly    时间: 2016-3-6 17:13
根据最近几年的真题,一般考试题目会给出的,避免估值差异引起计算结果差异
作者: 枕霞旧友    时间: 2016-3-7 08:31
其实这个点在学校学混凝土结构设计的时候就听老师说过,as的值在计算的时候是提前估计的一个值。这个在注册考试中一般不会考到。
作者: liufei5102    时间: 2016-3-7 10:11
这个好像只能靠工程实际经验来判断,或者定直径后进行逐步的推算得来,最后依构造确定哪个合理
作者: badgog    时间: 2016-3-7 11:35
tlftxf 发表于 2016-2-21 09:27
单排35,双排60,这个只是估算,对最终结果应该影响不大,区分单双排就好了

支持这种说法,一般题目都会给出来的,不用死扣
作者: 老炮    时间: 2016-3-7 14:31
考试如果真考到双排筋,As会给出来的,放心
不必纠结于这个问题
作者: tyu30422    时间: 2016-3-8 15:12
考试一般不会考这个点,真题一般都会直接给出as,如果没给也会给出主筋直径,保护层厚度,方便计算。
作者: tyu30422    时间: 2016-3-8 15:12
考试一般不会考这个点,真题一般都会直接给出as,如果没给也会给出主筋直径,保护层厚度,方便计算。




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2