第一证书

标题: 基础计算问题咨询 [打印本页]

作者: 写诗天涯    时间: 2016-2-19 08:48
标题: 基础计算问题咨询
在进行基础设计时,什么时候需要考虑地震?什么时候不考虑地震?我找到了《抗规》4.2.1有不进行基础抗震承载力验算的情况,是否满足这些情况就不可以不考虑地震作用???风荷载规范中好像没有明确说明,是否考虑?

作者: 邓尼茨    时间: 2016-2-19 09:12
满足《抗规》4.2.1的情况,可以不考虑地震作用。
风荷载,这个就需要看各种工况组合中是否有风荷载了。
作者: 写诗天涯    时间: 2016-2-19 09:15
“这个就需要看各种工况组合中是否有风荷载了”是什么意思呢?
作者: 上善若水    时间: 2016-2-19 09:18
关于基础抗震计算的问题,请看朱老师的《抗规》应用与分析P135~141,里面的解答比较详细
作者: 邓尼茨    时间: 2016-2-19 09:25
本帖最后由 邓尼茨 于 2016-2-19 10:07 编辑
写诗天涯 发表于 2016-2-19 09:15
“这个就需要看各种工况组合中是否有风荷载了”是什么意思呢?

在有地震参与组合的情况下,有的组合中包含风荷载,有的组合中不包含风荷载
在《抗规》中风荷载组合系数,一般结构取0,风荷载控制的取0.2
在《高规》中风荷载组合系数取0.2
老朱的《抗震分析》中对于《抗规》4.2.2的解释,采用地震作用效应的标准组合,对应
公式5.4.1中,不考虑风荷载。理由是:地基抗震承载力验时,地震取控制作用。

作者: bjliang2009    时间: 2016-2-29 10:02
抗规》4.2 天然地基和基础:下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算。
4.4桩基:承受竖向荷载为主的低承台桩基,当地面下无液化土层,且桩承台周围无淤泥、淤泥质土和地基承载力特征值不大于100kpa的填土时,下列建筑可不进行桩基抗震承载力验算。
作者: wanghui546    时间: 2016-2-29 22:06
基础设计?尺寸?配筋?

作者: cc1    时间: 2016-3-4 09:29
按《抗规》4.2.1有不进行基础抗震承载力验算的情况,就不用考虑
作者: adidasljh    时间: 2016-3-5 23:24
风荷载为主要横向荷载,所有基础设计都要考虑,规范中没有条文说基础可以不考虑风荷载,只是在低层房屋中,风荷载的影响很小,地规3.0.5规定了计算不同内容对荷载组合的要求
作者: liufei5102    时间: 2016-3-7 10:17
抗规4.2.1明确了啊,不进行基础抗震承载力验算的情况不用考虑。风荷载所有情况都要考虑,只是组合包含否的区别
作者: tomguo12001    时间: 2016-3-7 22:19
对于天然地基:见《抗规》4.2.1
对于桩基础:见《桩规》3.1.3,3.1.7 抗震设防区的桩基应进行抗震承载力验算,沉降不考虑地震作用
个人理解对于浅基础与桩基础均应考虑风荷载的影响。
作者: tomguo12001    时间: 2016-3-10 07:58
tomguo12001 发表于 2016-3-7 22:19
对于天然地基:见《抗规》4.2.1
对于桩基础:见《桩规》3.1.3,3.1.7 抗震设防区的桩基应进行抗震承载力验 ...

补充说明见《抗规》4.4.1满足以下条件,桩基础可不进行抗震承载力验算。




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2