第一证书

标题: 柱箍筋非加密区间距 [打印本页]

作者: ecyee    时间: 2016-2-18 09:59
标题: 柱箍筋非加密区间距
抗规6.3.9--4条,柱箍筋非加密区间距,一级二级≤10d,三级四级≤15d,d是纵向钢筋的直径。
想问一下,d的取值:
1. 好多人说d是纵筋的最小直径。
2. d是箍筋箍住的那四角的纵筋的直径。这是我猜的,因为规范上没有简单直接就说d是最小纵筋,而且感觉箍筋的四角纵筋决定它的间距。不知道对不对。。。
大家怎么想的?为什么选1?

比如柱子纵筋是4根20(角筋)+4根16的,箍筋在角筋的位置,16的纵筋在里面,我觉得箍筋最大间距是200.。。。。还是160呢?


作者: mgaof    时间: 2016-2-18 10:38
觉得应该是最小直径。
比如,抗规表6.3.7-2加密区的d就是最小直径。
作者: ecyee    时间: 2016-2-18 10:58
加密区和非加密区箍筋肢距限制不一样,如果加密区,中间的纵筋肯定也是有箍筋的,截面就成了复合箍筋,所以箍筋间距按照纵筋最小的d。非加密区有可能中间的纵筋不作为箍筋的角筋,所以我在想规范里的d只说了加密区是最小直径,非加密区只是说是纵筋直径,没有说是不是最小d。要看箍筋的角部纵筋直径,有可能不是柱内全部纵筋中最小的d。

作者: 家宝    时间: 2016-2-18 11:58
全部纵筋中最小纵筋的直径
作者: ma00zhen00    时间: 2016-2-18 12:40
觉得应该是最小直径。
作者: ecyee    时间: 2016-2-18 13:44
比如二级抗震,假设轴压比很小满足体积配箍率,柱箍筋肢距虽然大于250但不是强条。下面的图,300的柱子箍筋最大间距,我觉得是10d=10*20=200mm。

作者: chixiaoyubaby    时间: 2016-2-18 14:01
应是最小直径
作者: chenfudan    时间: 2016-2-18 14:04
我觉得按最不利原则,应该取最小纵筋直径
作者: jgone    时间: 2016-2-18 15:51
赞成楼主的观点,对于非加密区的间距所指的直径应该是箍筋角部的直径,而且[attach]9124[/attach]这是加密区,下面特意指出d为柱纵筋最小直径;[attach]9125[/attach]对于非加密区并无特别指出,而且[attach]9126[/attach][attach]9127[/attach]条文说明也没有特别指出d为柱纵筋最小直径,但是对于非加密区中柱子非角部的钢筋也作为箍筋的角筋还是应该取所有柱纵筋的最小值
作者: woshinanhai    时间: 2016-2-18 16:06
d为柱纵筋最小直径
作者: bg2016    时间: 2016-2-18 16:31
肯定是按最小直径来的
作者: nwfort    时间: 2016-2-19 09:19
d是纵筋最小直径
作者: lanke    时间: 2016-2-22 10:07
根据保守的原则,应该是全部纵筋中最小纵筋的直径
作者: benben141021    时间: 2016-2-22 10:20
实际设计和审图工作都是按照最小直径来控制的。
作者: 高分飘过    时间: 2016-2-22 18:59
应该是按照最小直径来计算的
作者: civilchenxi    时间: 2016-2-23 13:46
混规 9.3.2第二款 箍筋间距不应大于400mm及构件截面的短边尺寸,且不应大于15d,d为纵向钢筋的最小直径。
作者: rudolph    时间: 2016-2-23 13:54
像这种问题,一般都是按照最不利来考虑的
作者: rudolph    时间: 2016-2-23 15:53
刚找到一个明确答复,在朱总写的真题讲解中,二级考试中有一道题是这样的,看附图,答案分析里说了,按纵筋最小直径来考虑
作者: coming133    时间: 2016-2-25 12:35
我们实际设计中也是按照纵筋最小直径计算的
作者: 音乐蜗牛    时间: 2016-2-28 09:05
梁应该也是按最小吧?
作者: liufei5102    时间: 2016-2-28 10:18
应该是全部纵筋中最小纵筋的直径,还是保守设计的基本要求吧
作者: 蓝天    时间: 2016-2-28 15:21
应该是纵筋中最小纵筋的直径
作者: 秋天的童话    时间: 2016-2-28 17:22
最小纵筋直径
作者: 13567797097    时间: 2016-2-29 08:36
毫无疑问是截面中的最小钢筋直径
作者: 上善若水    时间: 2016-2-29 09:06
D为最小直径,抗规表6.3.7-2注一已经明确加密区的D为纵筋最小直径;非加密区同加密区,取最不利的情况。且朱老师强调因箍筋间距和纵筋有关,柱内纵筋直径不宜相差太大,个人理解不应超过一个级别。
作者: LQS    时间: 2016-2-29 15:44
纵筋最小直径,这样也偏安全。
作者: cc1    时间: 2016-3-1 10:12
我理解是按不利的取,最小直径。
作者: bbszhang    时间: 2016-3-1 10:43
这个知识点比较容易错呀,学习了。应该取最小直径
作者: zxr0929    时间: 2016-3-1 11:12
应该取最小的直径!!
作者: pana0128    时间: 2016-3-1 11:23
箍筋和纵筋一起对混凝土进行约束,若箍筋间距过大,则纵筋容易变形,所以我觉得应该是所有纵筋中的最小直径