第一证书
标题:
关于墙柱轴压比问题探讨
[打印本页]
作者:
上善若水syt
时间:
2016-2-18 08:31
标题:
关于墙柱轴压比问题探讨
1.《高规》7.2.13条,为何剪力墙轴压比为重力荷载代表值下的,而框架柱轴压比则为地震作用组合下的?、
2.《抗规》6.4.2条文说明:墙肢轴压比计算时,应乘以分项系数1.2。(问:此条规定的分项系数何时考虑,施书中好多例题貌似均未考虑?)
3. 轴压比公式: uN=N/(fc*A) N=1.2Nk ——(
Nk--重力荷载代表值作用下轴力标准值;N--重力荷载代表值作用下轴压力设计值
)
对题目中轴压比计算有些疑惑,希望清楚的朋友帮忙解惑。O(∩_∩)O谢谢~
作者:
ecyee
时间:
2016-2-18 09:34
剪力墙主要的作用不是承重,是抵抗水平荷载,框架柱是结构的主要承重构件,所以轴压比作为重要控制项,考虑地震作用。剪力墙需要通过设置边缘构件来提高自身承重能力,提高轴压比;因为主要抗剪,所以考虑的构造,按照重力荷载代表值计算轴压比,而不计入地震。
轴压比用到的是轴力设计值,要*1.2
作者:
上善若水syt
时间:
2016-2-18 09:44
ecyee 发表于 2016-2-18 09:34
剪力墙主要的作用不是承重,是抵抗水平荷载,框架柱是结构的主要承重构件,所以轴压比作为重要控制项,考虑 ...
有道理~O(∩_∩)O谢谢!
作者:
哥藐视你
时间:
2016-2-18 10:03
正常是一定要乘1.2的,施的例题没考虑的可以贴出几个来看看吗?
作者:
ma00zhen00
时间:
2016-2-18 12:41
柱的轴压比计算,与剪力墙的轴压比计算方法是不同的,规范没有统一,还要注意是设计值
作者:
zh8330516
时间:
2016-2-21 18:00
重力荷载代表值作用下轴力设计值不应该是重力荷载代表值作用下轴力标准值乘以1.2吗? 剪力墙的轴压比是为了要墙有足够的塑性(我记得朱的书上有说好像是控到0.2-0.3最好太小不经济),柱子轴压比就是受力要求了。呵呵呵2楼有些重复了
作者:
蓝天
时间:
2016-2-28 15:15
剪力墙主要为抗力构件,而框架柱是主要承重构件,所以轴压比作为地震作用时,结构延性的控制指标,当然要考虑地震作用。
作者:
cc1
时间:
2016-3-4 08:57
我理解重力荷载代表值作用下轴力设计值是重力荷载代表值作用下轴力标准值乘以1.2。
作者:
lzy83504874
时间:
2016-3-4 11:04
剪力墙不是拉长压扁的柱子吗?
欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/)
Powered by Discuz! X3.2