标题: 受压翼缘抗扭箍筋Acor的问题 [打印本页]

作者: 低调的大笨猪    时间: 2016-2-17 16:10
标题: 受压翼缘抗扭箍筋Acor的问题
红线部分的Acor为什么不是(600-30*2)*(100-30*2)

作者: 哥藐视你    时间: 2016-2-17 16:33
因为是求受压翼缘的抗扭
作者: 低调的大笨猪    时间: 2016-2-17 16:55
哥藐视你 发表于 2016-2-17 16:33
因为是求受压翼缘的抗扭

能再详细些吗
作者: 哥藐视你    时间: 2016-2-17 17:02
本帖最后由 哥藐视你 于 2016-2-17 17:06 编辑
低调的大笨猪 发表于 2016-2-17 16:55
能再详细些吗

受压翼缘扭筋按宽度bf‘-b计算出的结果,因为250宽度范围归到腹板的范围了
作者: 低调的大笨猪    时间: 2016-2-17 17:08
哥藐视你 发表于 2016-2-17 17:02
受压翼缘扭筋按宽度bf‘-b计算出的结果,因为250宽度范围归到腹板的范围了 ...

明白了,谢谢