第一证书
标题:
混凝土8.5.1
[打印本页]
作者:
kkkkk
时间:
2016-2-5 09:05
标题:
混凝土8.5.1
混凝土8.5.1受弯最小配筋率取0.2%与45ft/fy%较大值,如果遇到多种规格钢筋,比如400,500级别钢筋均有,这时如何计算最小配筋率呢?fy取哪个?
作者:
lanwei8300
时间:
2016-2-6 10:28
我觉得应分别计算取大值
作者:
lanwei8300
时间:
2016-2-6 10:31
结合ξb的取值
作者:
qingkong615
时间:
2016-2-8 18:42
可以采用应力等效,取等效值
作者:
zxr0929
时间:
2016-2-9 10:18
同一个受弯构件上应该不会出现400、500两种纵向钢筋吧! 我认为概率很小
作者:
北卡
时间:
2016-3-2 22:27
同意二楼说法,按大值取
作者:
badanavu
时间:
2016-3-5 09:28
如果遇到两种级别的情况,你要分析使用的是外侧还是内侧的钢筋,比如墙中和墙下端弯矩就是不同的。
作者:
siyoushen
时间:
2016-3-8 23:05
如果保守计算,应该按照低强度钢筋取fy,代入45ft/fy,这样取得是两种规格钢筋的较大值。同样的验算是否符合最小配筋率时,也应该是将高强度的钢筋等强换算为低强度的钢筋。