菜鸟:第一证书 燚 交流QQ 412754808
前不久遇到某大厦,地下二层,地上十六层,审图提出: 本工程计算,动位移比例因子取0.5不妥,应取1.0复核。 由于是菜鸟一只,故查以下资料:
-------------------------------------资料收集分割线--------------------------------------------
经查SATWE调整信息里:
[attach]9005[/attach]
说明书解释:
[attach]9007[/attach]
遂查《抗规5.2.5》
[attach]9006[/attach]
[attach]9008[/attach]
条文说明:详见规范
------------------------------------------------------资料收集分割线-----------------------------------------
------------------------------------------分析分割线----------------------------------------------------------
根据以上资料具体分析如下:
一、提出剪重比的原因:
1、由于地震影响系数在长周期段下降较快,对于基本周期大于3.5s的结构,由此计算所得的水平地震影响系数作用下的结构效应可能太小; [size=+0]实际计算可能小
2、对长周期结构,地震动态作用中的地面运动速度和位移可能对结构的破坏具有更大影响。[size=+0]实际破坏相当大
[size=+0][size=+0]出于安全考虑,提出了对结构总水平地震剪力及各楼层水平地震剪力最小值的要求,规定了不同烈度下的剪力系数
二、当剪重比不满足要求时:
1、改变结构布置
2、调整结构总剪力和各楼层的水平地震剪力。
例如:当结构底部的总地震剪力略小于5.2.5条规定,而中、上部楼层均满足最小值时,
可采用下列调整方法:
序号 | 基本周期所在区段
| 调整方法
|
1
| 加速度控制段
| 各楼层均需乘以相同大小的增大系数
|
2
| 速度控制段
| 则增加值应大于△λ0GEi,顶部增加值可取动位移作用和加速度作用二者的平均值,中间各层的增加值可近似按线性分布。 |
3
| 位移控制段
| 各楼层i均需按底部的剪力系数的差值△λ0增加该层的地震剪力——△FEki=△λ0GEi
|
需要注意:
①、当底部总剪力相差较多(相差较多:有的书上值差10%--15%,朱总的书上是调整幅度不宜大于1.2-1.3)时,结构的选型和总体布置需重新调整,不能仅采用乘以增大系数方法处理。
②只要底部总剪力不满足要求,则结构各楼层的剪力均需要调整,不能仅调整不满足的楼层。(当底部总剪力不满足要求时,说明结构的总体侧向刚度偏小)
③满足最小地震剪力是结构后续抗震计算的前提,只有调整到符合最小剪力要求才能进行相应的地震倾覆力矩、构件内力、位移等等的计算分析;即意味着,当各层的地震剪力需要调整时,原先计算的倾覆力矩、内力和位移均需要相应调整。
④采用时程分析法时,其计算的总剪力也需符合最小地震剪力的要求。
⑤本条规定不考虑阻尼比的不同,是最低要求,各类结构,包括钢结构、隔震和消能减震结构均需一律遵守。
PKPM程序实现:
杨星书建议应优先优化设计方案,不能仅靠剪重比完成设计。 程序计算书 WZQ.OUT 输出的是未经调整的原始值, WWNL*.OUT 输出的是调整后的值。
一注考试相关例题: 兰定筠 一注应试技巧与解题第七版 P90
[attach]9013[/attach]
[attach]9014[/attach]
[attach]9015[/attach]
作者: hyfreedom 时间: 2016-2-4 15:13
刚才把图片的顺序调整好了