第一证书

标题: 【11.1.7】兰定筠混凝土基础内纵筋锚固长度和搭接长度? [打印本页]

作者: kkkkk    时间: 2016-1-26 15:08
标题: 【11.1.7】兰定筠混凝土基础内纵筋锚固长度和搭接长度?
1.第一问为啥说基础内保护层厚度大于5d从而把锚固长度折减0.7?
2.第二问求搭接长度时为啥不折减这个0.7了呢?
3.第二问为啥不按8.4.3取较细钢筋计算搭接长度而是分别计算?


作者: miss_moonshow    时间: 2016-1-26 15:11
基础内的保护层厚度肯定很大啊!你可以看该图,所以必须折减!
作者: kkkkk    时间: 2016-1-26 15:11
本帖最后由 kkkkk 于 2016-1-26 15:13 编辑
miss_moonshow 发表于 2016-1-26 15:11
基础内的保护层厚度肯定很大啊!你可以看该图,所以必须折减!

那第二问为啥又不折减了呢请问,8.2.1只是说不小于40也,这个不给保护层数据按经验取值怪怪的
作者: miss_moonshow    时间: 2016-1-26 15:12
基础上部混凝土保护层厚度肯定只有几十mm,小于5d,所以不需要折减!
作者: chixiaoyubaby    时间: 2016-1-26 15:12
第一问混规P104=8.3.2
作者: 董垚谷    时间: 2016-1-26 15:12
本帖最后由 董垚谷 于 2016-1-26 15:13 编辑

2、搭接长度计算按细钢筋,见8.4.3 条;3、搭接长度计算部位在柱子,没有大于5d,因此没有0.7的折减。
作者: Michael    时间: 2016-1-26 15:13
第一问:8.3.2-5条,第二问,锚固是在基础内,搭接是在基础之上的柱内;第三问:取较细钢筋计算是指,25和22搭接按22计算;这个题是左边25和25搭接,右边22和22搭接
作者: 沉默术士    时间: 2016-1-26 15:15
左侧右侧钢筋直径不一样的啊
作者: miss_moonshow    时间: 2016-1-26 15:18
8.4.3应该是直径不同的钢筋搭接时,求解最小搭接长度,而本题是计算最小锚固长度!
作者: 家宝    时间: 2016-1-26 15:19
垫层厚100,基础的保护层厚度,从垫层顶面算起,且不应小于40mm,8.2.1
基础的保护层厚度顶多也就算到50肯定小于5d=125mm
作者: 路人甲    时间: 2016-1-26 21:59
第一问折减是因为对于柱子的纵筋,基础所能提供的保护层厚度是基础的平面尺寸一半再减去柱子的尺寸,比5d大的多,这个在全国的结构措施那本书基础那本也说了。
第二问问的是正负0 以上,就和基础部分不一样的。
第三个,如果22的和25的搭接,按照22的计算,是这个意思,本题22和25是分别在构件的两侧,要分别计算了。
作者: 路人甲    时间: 2016-1-27 18:23
a121598798 发表于 2016-1-26 15:19
垫层厚100,基础的保护层厚度,从垫层顶面算起,且不应小于40mm,8.2.1
基础的保护层厚度顶多也就算到50肯 ...

这里的保护层厚度指的是柱子的纵筋的保护层的厚度
作者: 路人甲    时间: 2016-1-27 18:34
[attach]8859[/attach]技术措施上的

作者: ICEWOLF    时间: 2016-1-29 23:19
(2)问答案:箍筋应是8@100吧。两个结果取大
作者: ma00zhen00    时间: 2016-2-18 12:49
基础内保护层厚度大于5d,锚固条件较好,从而把锚固长度折减0.7
作者: 左上方的心跳    时间: 2016-4-11 11:33
11.1.7laE是纵向受拉钢筋的抗震锚固长度,11.6.7条labE的锚固搭接长度,二者在计算时前者取lab后者取la,注意8.3.1条中关于lab和la的计算,la的计算需要考虑锚固修正长度系数(8.3.2条修正系数的调整)具体见一级真题[attach]11187[/attach]