第一证书

标题: 混规9.2.11 [打印本页]

作者: xslei2008    时间: 2016-1-22 10:52
标题: 混规9.2.11
[attach]8758[/attach]
[attach]8757[/attach]

作者: xslei2008    时间: 2016-1-22 11:00
注意Asv为承受集中荷载所需的附加横向钢筋总截面面积,即Asv=n(单侧箍筋或吊筋根数)×2×Asv1
作者: 六六    时间: 2016-1-27 21:41
xslei2008 发表于 2016-1-22 11:00
注意Asv为承受集中荷载所需的附加横向钢筋总截面面积,即Asv=n(单侧箍筋或吊筋根数)×2×Asv1 ...

应该再乘以一个N,这个N为肢数。
作者: xslei2008    时间: 2016-1-28 09:24
六六 发表于 2016-1-27 21:41
应该再乘以一个N,这个N为肢数。

我说的单侧箍筋或吊筋根数就是一侧所有的钢筋,不管是几肢箍
作者: jy00812845    时间: 2017-3-29 10:48
这么说梁上起柱不用设置附加箍筋,仅按集中力考虑
作者: xslei2008    时间: 2017-3-30 12:07
jy00812845 发表于 2017-3-29 10:48
这么说梁上起柱不用设置附加箍筋,仅按集中力考虑

附加箍筋肯定是要的,梁上起柱16G101-1第65页有做法
作者: kmeng2013    时间: 2017-3-30 17:47
要是高层建筑,应满足高规中转换构件的要求
作者: jy00812845    时间: 2017-3-31 18:04
xslei2008 发表于 2017-3-30 12:07
附加箍筋肯定是要的,梁上起柱16G101-1第65页有做法

那就仅为构造要求,因为按此条文,无需设置附加箍筋和计算。
作者: huoyigood    时间: 2017-4-4 18:23
如果是箍筋一定注意是几枝箍的,一般上下左右都有X4,吊筋一根有两个断头x2,上下也有梁再乘x2