第一证书
标题:
剪力墙配筋
[打印本页]
作者:
miss_moonshow
时间:
2016-1-22 09:10
标题:
剪力墙配筋
请问:伸入剪力墙的框架部分不需要配置箍筋! 这句话规范有出处吗?谢谢大家!
作者:
yxgsnail
时间:
2016-1-22 09:16
翻了11G101图集好像框架梁不需要,不知道能不能解释
作者:
yequn991
时间:
2016-1-22 09:19
不需要,里面的箍筋不受力,再多也没用,满足锚固长度就行。
作者:
PASS
时间:
2016-1-22 09:21
我做设计是配的,相当于暗梁和暗柱,也不知道这么做对不对,请大神来释疑
作者:
睡懒觉
时间:
2016-1-22 09:24
图集规定钢筋起步距离: 比如:像梁、柱箍筋和板受力筋起步是50mm,剪力墙竖向钢筋起步距暗柱1/2间距,墙水平筋距楼地面50mm。至于规范目前我还没有翻到 感觉是个常识类的问题
作者:
wchsyq
时间:
2016-1-22 09:27
高规7.2.27第3条说的很清楚,顶层需要,其它层不需要,可以看看朱炳寅高规应用与技术分析JGJ 3-2010
作者:
ygm
时间:
2016-1-22 09:28
你问得不太清楚,框架梁不需要,如按框架输入的连梁顶层需要。查11图集
作者:
miss_moonshow
时间:
2016-1-22 09:29
yxgsnail 发表于 2016-1-22 09:16
翻了11G101图集好像框架梁不需要,不知道能不能解释
规范中应该没有相关的涉及!
作者:
yxgsnail
时间:
2016-1-22 09:38
高规7.2.27-3是连梁吧,这个不能这么解释的
作者:
siyoushen
时间:
2016-1-22 09:40
《高层建筑混凝土结构技术规程》93页7.2.27第三条有说明,11G101-75页也有说明还有。从上述两个地方看是不需要的。但是我做过一个少墙的框剪结构,一个同事说,墙肢很短,建议在墙肢范围内设置箍筋。
作者:
zl0377
时间:
2016-1-22 09:44
没问清楚,什么体系?框剪结构利用框架梁相同截面做暗梁时,自然配有箍筋拉