标题: 砌规6.1.2整体墙的高度计算圈梁是否作为不动铰支点
我出个问题,共讨论。门式刚架结构厂房中,无筋砌体隔墙,MU10,M7.5,墙长12m,高6m,厚240mm。构造柱间距4m,圈梁3m一道,构造柱截面240x240,圈梁240x210,墙顶与主结构没有拉结。问允许高厚比与实际高厚比的比值。
作者: 苹果和梨    时间: 2016-1-22 10:46
s=12m,圈梁截面不能作为不动铰支点,H0=12m
剩下的计算即可。
作者: 图图    时间: 2016-1-28 11:56
首先你要问,是计算构造柱间墙,还是带构造柱墙的高厚比。
作者: ma00zhen00    时间: 2016-2-18 12:50
圈梁截面作为不动铰支点,是有刚度要求的,一定要注意
作者: wiseowl    时间: 2016-2-19 15:04
构造柱间墙的高厚比计算时圈梁可以视为不动铰支点,240/4000=1/16.7大于1/30.允许高厚比=26 高厚比=12.5
作者: 大头    时间: 2016-4-26 20:02
ma00zhen00 发表于 2016-2-18 12:50
圈梁截面作为不动铰支点,是有刚度要求的,一定要注意

请问若没有构造柱的墙,其中的圈梁能否作为墙体的不动铰支点?