第一证书

标题: 冲切计算你觉得哪种对 [打印本页]

作者: hxy693    时间: 2016-1-20 15:04
标题: 冲切计算你觉得哪种对
关于板柱结构的计算,看到资料上的两种解答,上面一题是某清给的例题,下面是施书专题精讲的抗冲切部分的内容,个人偏向于施书的解答,不知道大家怎么看

作者: Yichun    时间: 2016-1-20 16:22
注意到题设是柱帽高度600,宽出长度也是600,也就是说角度是45度,所以按后面答案计算即可,和施写的不矛盾
即是:该情况是,45度冲切角和柱帽角锥角度一样,按某清所示验算即可
作者: w00f    时间: 2016-1-20 20:09
2#说的对!!没问题
作者: yxgsnail    时间: 2016-1-21 14:10
根据混凝土规范
作者: yxgsnail    时间: 2016-1-21 14:10
冲切分类型的
作者: 东子    时间: 2016-2-16 11:14
题主的意思是指,两种解题中,某清中只验算了柱帽上边缘处的冲切而不是施解题中的“上边缘”和“下边缘”都验算冲切么?
作者: hxy693    时间: 2016-2-16 17:52
东子 发表于 2016-2-16 11:14
题主的意思是指,两种解题中,某清中只验算了柱帽上边缘处的冲切而不是施解题中的“上边缘”和“下边缘”都 ...

对啊,一个只验算了上边缘,一个是上下边缘都验算了,主要是这个问题
作者: badgog    时间: 2016-2-16 21:39
楼主可以看看兰的书,里面就有一个这样类似的,先是上边缘,下边缘,明显能看出上边缘能满足,下边缘则远远大于要求,后面的补充题目就直接问和三清一样的多少覆土,我认为这是直接就可以验算上边缘即可,不信你可以在验算下边缘,都是远远大于,即是上边缘控制!
作者: 路人甲    时间: 2016-2-17 00:42
第一个例子恰好柱帽是45度柱帽根部不用验算,如果宽度改成700,就要验算这个部位了
作者: hxy693    时间: 2016-2-17 09:42
路人甲 发表于 2016-2-17 00:42
第一个例子恰好柱帽是45度柱帽根部不用验算,如果宽度改成700,就要验算这个部位了 ...

意思就是上下板边都需要验算哈,只不过*清里面正好是45度,下板边就不用验算了,应该是这个意思吧
作者: 路人甲    时间: 2016-2-17 12:44
hxy693 发表于 2016-2-17 09:42
意思就是上下板边都需要验算哈,只不过*清里面正好是45度,下板边就不用验算了,应该是这个意思吧 ...

是的,就是这个意思
作者: 路在脚下    时间: 2016-2-17 14:41
此题很巧妙的、将柱墩的角度设置为刚好是45度
作者: 小菜    时间: 2016-5-27 14:40
请教个问题,在验算柱帽下边缘时h0该怎么取值?是取计算截面处的有效高度还是柱边缘的有效高度?
作者: 半块砖    时间: 2016-7-19 14:52
虽然本题两种解法结果一致,但感觉施书的思路更明确