第一证书
标题:
兰定筠2015指南中例1.3.7
[打印本页]
作者:
siyoushen
时间:
2016-1-13 11:11
标题:
兰定筠2015指南中例1.3.7
这个题中为什么计算节点集中力P时,直接是6x2.0xSK,个人觉得是不是还应该乘以COSa?
作者:
熙铖
时间:
2016-1-13 11:18
雪荷载是竖向水平的荷载
作者:
建筑梦想
时间:
2016-1-13 11:19
我觉的是因为雪荷载是在屋面水平投影方向上的,所以不用乘cosa。
作者:
luohuayun
时间:
2016-1-13 11:20
雪荷载方向和P值的方向不是一样的吗?为什么还要乘??
作者:
畅风
时间:
2016-1-13 11:24
二楼图示的对
作者:
fqqyaya
时间:
2016-1-13 11:25
你看看S0在规范中的规定,是投影面积也就是竖向的
作者:
猴子
时间:
2016-1-13 11:25
参考该图
作者:
siyoushen
时间:
2016-1-13 11:25
谢谢,我搞错了,把那个2m理解成沿屋面方向了。
作者:
mueuler
时间:
2016-3-2 16:11
因为长度已经使用的是投影长度2m