第一证书
标题:
荷载附录C等交活荷载布置
[打印本页]
作者:
hxy693
时间:
2016-1-13 09:59
标题:
荷载附录C等交活荷载布置
2s值很好理解,是分配到板顶的宽度,h值为什么不是2倍?是算到板的中心线吗?
作者:
coml1990
时间:
2016-1-13 10:04
可以参考冲切验算的时候,就是取的板中。
作者:
hxy693
时间:
2016-1-13 10:08
coml1990 发表于 2016-1-13 10:04
可以参考冲切验算的时候,就是取的板中。
嗯,冲切验算是取的板中,这样更有代表性,谢谢
作者:
猴子
时间:
2016-1-13 10:12
参考冲切作用机理,混凝土图6.5.1中um;基础规范8.2.8中am;基础规范8.4.8中um等。顺便也把这些规范的冲切部分复习一下~~~
作者:
fqqyaya
时间:
2016-1-13 11:30
算冲切的效应是从锥底算,抗力截面是冲切椎体一半的高度处
作者:
chixiaoyubaby
时间:
2016-1-13 11:52
冲切椎体一半的高度处
作者:
ljb2016
时间:
2016-5-29 12:40
coml1990 发表于 2016-1-13 10:04
可以参考冲切验算的时候,就是取的板中。
为啥垫层是取2倍,也就是2s,是不是因为垫层太薄了的原因?