第一证书

标题: 施岚青应试指南8.5.8一级框架内力调整 [打印本页]

作者: gaoya123    时间: 2016-1-11 15:43
标题: 施岚青应试指南8.5.8一级框架内力调整
框剪结构中的框架抗震等级为一级,按混规11.4.3,应按其他情况的一级抗震11.4.3-5式计算,为什么要按11.4.3-1式计算取大值呢?并没有说9度设防啊?
作者: zuamanda    时间: 2016-1-11 15:50
是因为属于一级抗震等级的框架结构?
作者: 马不停蹄    时间: 2016-1-11 15:50
答案给错了
作者: gaoya123    时间: 2016-1-11 15:56
zuamanda 发表于 2016-1-11 15:50
是因为属于一级抗震等级的框架结构?

不是,是框剪,按大家的说法,应该是答案错了
作者: gaoya123    时间: 2016-1-11 15:56
马不停蹄 发表于 2016-1-11 15:50
答案给错了

谢谢
作者: hj19851015    时间: 2016-1-11 15:56
马不停蹄 发表于 2016-1-11 15:50
答案给错了

那正确解答是不是只要第一个算式?
作者: gaoya123    时间: 2016-1-11 16:02
hj19851015 发表于 2016-1-11 15:56
那正确解答是不是只要第一个算式?


作者: ljb2016    时间: 2016-5-29 12:22
答案应该是错的