标题: 补充真题:2015年张二级混28题
[attach]8172[/attach]



作者: 马不停蹄    时间: 2016-1-5 16:52
[attach]8173[/attach]
[attach]8174[/attach]

分析:个人理解,本题虽结果正确,但过程不完整,应比较非抗震和抗震两种工况
当恒活效应较大时,计算配筋的弯矩会受到γRE的影响,其中的弯弯绕还需要
反复琢磨才能想通,因此,应补充非抗震荷载组合,及二者比较的过程,这样使
整体的复习思路更加清晰

作者: cgb0475    时间: 2016-1-5 21:05
谢谢群主
作者: 绿茶人生    时间: 2016-1-6 09:21
还没系统复习,先练练手。
没注意底层柱的题干,掉坑里了。

作者: wdx    时间: 2016-1-6 09:48
马不停蹄 发表于 2016-1-5 16:52
分析:个人理解,本题虽结果正确,但过程不完整,应比较非抗震和抗震两种工况
当恒活效应较大时,计算配 ...

非抗震工况是应该考虑,和抗震工况做比较,但是个人认为单纯问组合的内力值不需考虑rRE值  因为内力是效应设计值,rRE是作为抗力设计值的调整系数。
作者: wdx    时间: 2016-1-6 10:09
wdx 发表于 2016-1-6 09:48
非抗震工况是应该考虑,和抗震工况做比较,但是个人认为单纯问组合的内力值不需考虑rRE值  因为内力是效 ...

我的意思是要考虑两种工况,但问的是配筋计算时的“弯矩”,不受rRE影响,计算配筋时有影响!抗规5.4.2rRE在式子右侧。
作者: j7y5p4    时间: 2016-1-6 11:27
应比较考虑抗震时rRE S与非抗震时S的大小,按大的工况取弯矩设计值。
作者: enda406    时间: 2016-1-6 15:12
“配筋设计”时用的作用效应应该是经计算得出的配筋是最大的一组,应该经较一下抗震与非抗震,必竟还是有可能出现非抗震控制的。虽然一眼就能看出来是地震组合下控制,但觉得考试答题时最好写一句,根据验算地震组合控制。
作者: 沉默术士    时间: 2016-4-26 10:49
考虑非抗震验算时,是不是就不用乘以6.2.3的1.3倍放大系数了?