第一证书

标题: 抗规3.1.2 [打印本页]

作者: 三水    时间: 2016-1-4 18:18
标题: 抗规3.1.2
抗规3.1.2

作者: 三水    时间: 2016-1-4 18:21
遇到两道题,一道用了抗规,说6度不用地震作用计算,一道用了抗震设防标准,说6度也要计算地震作用。

感觉抗规和抗震设防标准有冲突,不知道哪里理解不到位。

希望大神们看看。
作者: 三水    时间: 2016-1-4 18:22
抗震设防标准3.0.3如下:
作者: 笨笨123    时间: 2016-1-4 18:39
本帖最后由 笨笨123 于 2016-1-4 18:44 编辑

首先要区分针对的对象是否是高层,高层的话就参考高规4.3.1乙丙类6-9度均应计算,不是的话就参考抗规3.1.2,6度时除具体规定外,乙丙丁类可不进行计算
作者: rqiang12345    时间: 2016-1-4 18:47
一个题是多层,一个题是高层,高规4.3.1条条文说明 鉴于高层比较重要,6度也应进行地震作用计算。
作者: 路人甲    时间: 2016-1-5 00:40
第二个例题应该是给的答案不是太好吧。我认为应该根据高规4.3.1及其条文说明更好些
作者: 三水    时间: 2016-1-5 09:26
路人甲 发表于 2016-1-5 00:40
第二个例题应该是给的答案不是太好吧。我认为应该根据高规4.3.1及其条文说明更好些 ...

确实是高规的内容~赞!
作者: tomguo12001    时间: 2016-2-18 12:40
朱老师《高层》书P132页中写到“高规4.3.1条与抗规4.2.1,4.4.1,5.1.6条规定不完全一致,高规的要求高于抗规”,我理解应该是高层按照高规,多层可以按照抗规。具体做题看题目中是否有要求用那一本规范!
作者: lanke    时间: 2016-2-22 10:08
高层跟着高规走,多层跟着抗规走,老朱貌似是这样推荐的~~
作者: 卧薪尝胆    时间: 2016-2-22 14:53
第一,抗震设防烈度为六度具体规定详见4.3.1 4.3.2 5.1.6条
第二,不计算地震作用需采取康智能构造措施
第三,轴压比计算采用非抗震地震组合
作者: 13999913    时间: 2016-2-22 15:56
对于抗震措施与抗震构造措施还不是很理解?为什么把控制轴压比也归为抗震构造措施呢?
作者: 497642066    时间: 2016-2-22 16:26
适用范围不一样,一个是高层,一个是多层
作者: lshuxuwin    时间: 2016-2-23 20:36
个人理解抗规6.2是抗震措施,6.3、6.4是抗震构造措施
作者: 王恒    时间: 2016-2-24 01:55
高层进行抗震计算要安全一些,多层可以按照抗规不计算地震作用