第一证书

标题: 抗震6.1.2 [打印本页]

作者: 天空    时间: 2016-1-4 16:18
标题: 抗震6.1.2
[attach]8138[/attach]

[attach]8139[/attach]
[attach]8140[/attach]

作者: cctt122    时间: 2016-1-13 22:13
这条规范的注1说了场地I类时除6度外可以一降低1度。但是我记得高规中说有关于抗震等级规定的说明。高规说场地I类时丙类除6度外建筑可以降低1度考虑。那如果出了一道题,场地I类,是乙类建筑,8度,怎么确定抗震等级?
作者: dingdang    时间: 2016-1-13 22:15
8度
作者: cctt122    时间: 2016-1-13 22:19
哦哦。我没注意看,是降低构造措施。。。没注意

作者: 董垚谷    时间: 2016-1-13 22:30
[attach]8459[/attach]场地I类,是乙类建筑,8度,抗震措施不提高。[attach]8460[/attach]《抗震设防类别》地震作用也按8度

作者: mrzhww    时间: 2016-1-14 07:07
要看你是干什么调内力就抗震等级不影响!算构造措施要按要参照此条进行调整
作者: 苹果    时间: 2016-1-14 08:43
cctt122 发表于 2016-1-13 22:13
这条规范的注1说了场地I类时除6度外可以一降低1度。但是我记得高规中说有关于抗震等级规定的说明。高规说场 ...

首先你要先分清抗震构造措施和和抗震措施的区别,这个千万不要弄混,对做题很重要。详见朱总抗震P43页

[attach]8465[/attach][attach]8466[/attach]

作者: 晓迷离    时间: 2016-1-14 16:50
抗震等级我有一个疑问很久了,7度半地区,乙类框架结构,三类场地,不到24米高,抗震构造措施难道要按一级来吗
参考抗规6.1.2;3.3.3;抗震设防分类标准3.0.3-2
问了审图中心的专家和我们单位总工,都说是按一级构造,我觉得二级就够了
作者: dingdang    时间: 2016-1-14 16:54
楼上的按8.5°考虑。不用一级高于二级吧
作者: wchsyq    时间: 2016-1-14 16:54
这个表只适用于丙类建筑
作者: lisa    时间: 2016-1-14 16:55
晓迷离 发表于 2016-1-14 16:50
抗震等级我有一个疑问很久了,7度半地区,乙类框架结构,三类场地,不到24米高,抗震构造措施难道要按一级 ...

我觉得按二级不合适,应该比二级高比一级低点,
作者: 图图    时间: 2016-1-14 16:57
晓迷离 发表于 2016-1-14 16:50
抗震等级我有一个疑问很久了,7度半地区,乙类框架结构,三类场地,不到24米高,抗震构造措施难道要按一级 ...

图审中心和你们单位总工是对的
作者: wchsyq    时间: 2016-1-14 17:04
晓迷离 发表于 2016-1-14 16:50
抗震等级我有一个疑问很久了,7度半地区,乙类框架结构,三类场地,不到24米高,抗震构造措施难道要按一级 ...

一级构造,对设计基本地震加速度0.15g的地区宜按抗震设防烈度8度(0.20g)时抗震设防类别建筑的要求采取抗震构造措施,抗震设防分类标准3.0.3第二条乙类属于重点设防分类,应高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施,抗震措施包含抗震构造措施,所以应按9度考虑抗震构造措施,查表为一级。
作者: river_    时间: 2016-2-23 10:01
本帖最后由 river_ 于 2016-2-23 10:05 编辑

假设一6°区81m高的部分框支抗震墙的底部加强区范围内的楼层的抗震设防分类为乙类,那么该楼底部加强区范围内墙体的轴压比最大限值和是否设置约束边缘构件的轴压比分界值应为多少?
作者: lanwei8300    时间: 2016-2-23 10:13
river_ 发表于 2016-2-23 10:01
假设一6°区81m高的部分框支抗震墙的底部加强区范围内的楼层的抗震设防分类为乙类,那么该楼底部加强区范围 ...

首先乙类得提高一度查3.9.3,底部加强区抗震等级为一级,再根据7.2.13表限值为0.5,7.2.14条限制为0.2
作者: xiaoyoutou    时间: 2016-2-23 10:16
高规3.9.7条乙类提高一度,表3.9.3条部分框支剪力墙结构,底部加强部位剪力墙,按7度,81米,抗震等级一级;假设非短肢剪力墙或一字形短肢剪力墙(短肢剪力墙7.2.2-2条相应减少),表7.2.13轴压比限制0.5;表7.2.14可不设置构造边缘构件最大轴压比0.2

作者: river_    时间: 2016-2-23 10:17
本帖最后由 river_ 于 2016-2-23 10:44 编辑
lanwei8300 发表于 2016-2-23 10:13
首先乙类得提高一度查3.9.3,底部加强区抗震等级为一级,再根据7.2.13表限值为0.5,7.2.14条限制为0.2 ...

可是朱炳寅的书说在查《抗规》6.4.2条和表6.4.5-1时用本地烈度,那么一级(6°)是没有规定的。
-----------------
已解决,《抗规》没有规定,《高规》有规定。

作者: miss_moonshow    时间: 2016-2-23 10:24
个人认为涉及到两次调整抗震构造措施的,其中有一个是调整抗震措施,一个是调整抗震构造措施时,最后提高的结果只能是提高1+,而不是提高2,大家请指正!
作者: zyz1986x    时间: 2016-2-23 11:04
边缘构件的轴压比限值应该是按本地设防烈度控制,而框架柱需要按调整后的控制,剪力墙轴压比和地震无关,但是柱子轴压比和地震有关。
作者: river_    时间: 2016-2-23 11:18
本帖最后由 river_ 于 2016-2-23 11:40 编辑

[attach]9317[/attach]

朱的书在这个问题是至少是只给了然,没有给所以然。

“一级”抗震等级的确定,事实上包含了抗震设防分类烈度的调整。
而括号里的(7°8°),如果是调整后的烈度,那么就是没有必要写的。
所以,“理所当然”的,就只能是本地烈度了。

我认为,括号里单独在用烈度区分,只能是针对结构可能受到的地震作用大小的区分,理由如下:
1,一模一样的两个建筑,抗震等级都是一级,一个在8°区,一个在9°区,理论上受到的抗震作用大小是不同的;
2,受到地震作用大的结构,更容易出现轴压比超限的情况,对结构抗震延性耗能不利。

同样的,抗震缝的宽度、框间结构横墙间距所涉及的烈度,都是本地烈度,理由如下:
高烈度区的结构受到的抗震作用大,位移也大、楼板内力也大,自然要加宽抗震缝宽度、减小抗震横墙的间距使楼板更有效的传力。

还有就是在计算框架墙柱弱梁时,一级(9°)框架单独拿出来用实配钢筋计算,而不是设计值乘以增大系数,
本质上还是9°区的地震力太大了,用设计值增大系数的方法设计出来的截面太费了。

总上我认为,《抗规》《高规》里的“烈度”,与结构的延性(抗震等级)有关时,用抗震设防分类调整后的烈度;与地震力作用大小有关的烈度,用本地烈度。

作者: 邓尼茨    时间: 2016-2-23 12:08
首选回答楼主设置的问题
6度81米  部分框支转换结构  乙类
查《高规》3.9.3 “底部加强部位的剪力墙”为二级      乙类建筑  按《高规》3.9.1 提高一度的要求加强其抗震措施
此时为一级
查《高规》7.2.13,轴压比限制为0.5
查《高规》7.2.14 不设置约束边缘构件的最大轴压比为0.2
在这里要说一下“抗震等级”,个人认为抗震等级本质是根据地震烈度而进行的一系列调整的简称(包括内力调整和构造措施)
而这里的构造措施是什么?《抗规》2.1.11给出了定义。说的通俗直白点:就是算不清楚的,对一些部位人为的加强,人为规定的一种延性。
以前看规范就觉得奇怪。规范对于9度一级和其余情况下的一级,是不一样的;
同样的,还有一级框架及9度时的框架和其余情况下的框架。
为什么会有此不同?从规范规定的计算公式来看,9度(包括一级框架)其计算公式已在利用简化后的塑形设计。
为什么?君不见每本规范1.0.1条都有一个规定“安全使用,技术先进,经济合理……”
也就是说,6,7,8度情况下,地震来了,房子可以做到不倒,不坏;9度太大了,要做到不坏不倒,牺牲就太大了,所以就放生,直接塑性设计。
所以对于现在规范框架:我个人人为,无论何种情况下,地震计算统统都是采用本地区烈度;而对于因为建筑类别和场地原因而进行的各种提高,
均采用提高后的烈度来查。

作者: 枕霞旧友    时间: 2016-2-24 10:48
这条条文十分重要、首先要弄清楚两个概念:抗震措施和抗震构造措施
一般抗震措施是由抗震内力计算得出来的、而抗震构造措施是根据抗震等级查询相关条文得出的。
这条中的6度高层、三四类场地、一类场地都需要注意。
还有乙类建筑是只提高用于确定抗震等级的烈度,设防烈度还是要按照当地的地震烈度进行查询
作者: 晴天    时间: 2016-2-24 10:52
提醒个小细节,框架结构局部跨度大于18米的时候,查表要注意
作者: cc1    时间: 2016-2-24 14:54
cctt122 发表于 2016-1-13 22:13
这条规范的注1说了场地I类时除6度外可以一降低1度。但是我记得高规中说有关于抗震等级规定的说明。高规说场 ...

首先,乙类,设防分类3.0.3.2,抗震措施提高一度,抗规,抗震构造措施可以再低一度,但要区分是抗震措施还是抗震构造措施




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2