第一证书

标题: 砌体5.1.3 [打印本页]

作者: 天空    时间: 2015-12-30 18:19
标题: 砌体5.1.3
[attach]8076[/attach]

[attach]8075[/attach]

[attach]8074[/attach]



作者: cctt122    时间: 2015-12-30 18:32
[attach]8079[/attach]    这是结构平面图,求EF墙的计算高度。   我感觉s应该取AC的距离,但是有一本书s取的是EF的距离。规范中不是说S是横墙的距离吗?

作者: 陈双喜    时间: 2015-12-30 18:34
cctt122 发表于 2015-12-30 18:32
这是结构平面图,求EF墙的计算高度。   我感觉s应该取AC的距离,但是有一本书s取的是EF的距离。规范中 ...

应该取EF的距离,简单地说,因为墙AE和平行于AE过F点的那个墙约束了墙EF,因此,横墙间距取EF线的长度
作者: 阿亮    时间: 2015-12-30 18:36
可以这么理解,横墙间距指的是可以提供约束的距离。比方说是与之垂直的横墙,或者是具有足够刚度的抗风柱或者墙跺。
作者: 天空    时间: 2015-12-30 18:38
cctt122 发表于 2015-12-30 18:32
这是结构平面图,求EF墙的计算高度。   我感觉s应该取AC的距离,但是有一本书s取的是EF的距离。规范中 ...

双喜已经给解答了,计算墙的高厚比的时候 横墙间距是指侧向支撑墙间距为s,也就是和该墙体垂直的墙体之间的间距,这个其实就是稳定性的问题,但是规范中并没有把这个写出来。
作者: lzlfv    时间: 2016-1-12 18:01
应该可以理解为无支间距
作者: w00f    时间: 2016-3-14 21:15
本条第1项中,如果题目中给了刚性地坪,没有基础埋置较深这几个字,也给出了基础的顶的深度和室内外高差。那H的取值是min(层高+室内外高差+基础顶深度,层高+刚性地坪下500)吗?
作者: w00f    时间: 2016-3-14 21:39
w00f 发表于 2016-3-14 21:15
本条第1项中,如果题目中给了刚性地坪,没有基础埋置较深这几个字,也给出了基础的顶的深度和室内外高差。 ...

谢谢陈总,我也觉得得按照规范来,只有当“基础埋置较深且刚性地坪”的时候才能用取到刚性地坪以下500。张庆芳的二级真题是取得min。




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2