第一证书

标题: 抗规7.2.3 [打印本页]

作者: jiweichen    时间: 2015-12-10 14:06
标题: 抗规7.2.3
[attach]510[/attach]
作者: mgaof    时间: 2016-2-24 15:03
这条知识点非常丰富。
注意第2款,【设置构造柱的】。
作者: adidasljh    时间: 2016-2-26 22:56
这一条有几个知识点有点模糊,1,注门窗洞边的“小墙段",这个小墙段有没有一个按尺寸的量化?还是开洞两边的较小的一个墙段?假如一片墙上开个洞,两边的墙段的宽度相等,是不是没有小墙段了?2,对开洞墙刚度的算法,7.2.3条”按洞口划分“,是否可理解为洞口上部和下部的墙段都不计入了?。结合2012年上午34题,就是这么做的,不知道我的理解对否。张庆芳书砌体问答,2013版533页关于砌体刚度的算法,采用的是串联刚度,要考虑洞口上下墙的刚度。请大家指导。
作者: 哥藐视你    时间: 2016-2-27 01:10
1.没有量化的规定。2.是否计入参考注2。串联刚度是准确计算,规范是简化计算
作者: 13567797097    时间: 2016-2-29 09:45
记得张书答案是错误的
作者: 木木3567    时间: 2017-8-4 12:43
请问等效侧向刚度怎么算