标题: 混凝土6.6.3 [打印本页]

作者: 天空    时间: 2015-12-29 13:30
标题: 混凝土6.6.3
[attach]7771[/attach]

[attach]7770[/attach]

[attach]7769[/attach]

[attach]7768[/attach]

作者: 陈双喜    时间: 2016-1-15 00:53
1、此处的箍筋fyv不受360的限值
2、注意βcor的取值,很奇怪的,有时候可以不用算,直接取1.0
3、一定要和6.6.1条比较大小,因为6.6.1条是截面限值条件
作者: xslei2008    时间: 2016-1-21 09:56
L1、L2是钢筋内表面间的距离还是中心间的距离?
作者: xslei2008    时间: 2016-1-21 10:02
老朱Acor=L1×L2与书上方格网式或螺旋式间接钢筋内表面范围内的混凝土核心截面面积,似乎有点矛盾,请大神解答
作者: 家宝    时间: 2016-1-21 12:13
xslei2008 发表于 2016-1-21 09:56
L1、L2是钢筋内表面间的距离还是中心间的距离?

钢筋中心的距离
作者: 家宝    时间: 2016-1-21 12:14
xslei2008 发表于 2016-1-21 10:02
老朱Acor=L1×L2与书上方格网式或螺旋式间接钢筋内表面范围内的混凝土核心截面面积,似乎有点矛盾,请大神 ...

内表面范围内的核心区面积
作者: 沉默术士    时间: 2016-1-21 12:30
辛苦了,不错
作者: yxgsnail    时间: 2016-1-21 13:25
局部承压计算,学习了
作者: quietxu    时间: 2016-3-31 18:09
陈双喜 发表于 2016-1-15 00:53
1、此处的箍筋fyv不受360的限值
2、注意βcor的取值,很奇怪的,有时候可以不用算,直接取1.0
3、一定要和6 ...

βcor的取值:
1.25Al≤AcorAb,βcor=(Acor/Al)^0.5
Acor1.25Al βcor=1
Acor>Ab,βcor=(Ab/Al)^0.5

作者: quietxu    时间: 2016-3-31 18:12
陈双喜 发表于 2016-1-15 00:53
1、此处的箍筋fyv不受360的限值
2、注意βcor的取值,很奇怪的,有时候可以不用算,直接取1.0
3、一定要和6 ...

一开始我对6.6.1和6.6.3两个公式应用比较混淆,一个是截面限制条件,一个是计算承载力和配筋的,现在终于搞清楚了
作者: 少有人走的路    时间: 2016-4-30 13:56
陈双喜 发表于 2016-1-15 00:53
1、此处的箍筋fyv不受360的限值
2、注意βcor的取值,很奇怪的,有时候可以不用算,直接取1.0
3、一定要和6 ...

关于你说的不受360限值控制,为什么呀?
箍筋不是抗剪吗?
作者: 陈双喜    时间: 2016-5-6 11:29
少有人走的路 发表于 2016-4-30 13:56
关于你说的不受360限值控制,为什么呀?
箍筋不是抗剪吗?

不是受剪受扭受冲切,根据混规4.2.3条,不考虑360的限值
作者: 976109122    时间: 2017-3-22 17:33
少有人走的路 发表于 2016-4-30 13:56
关于你说的不受360限值控制,为什么呀?
箍筋不是抗剪吗?

局部承压,不是剪、扭、冲切。