作者: hja0911    时间: 2016-1-6 10:23
请问《荷规》8.3.4条的,局部体型系数按从属面积的折减,对《荷规》8.3.5条的第2、3款可适用?
作者: zuamanda    时间: 2016-1-6 10:26
hja0911 发表于 2016-1-6 10:23
请问《荷规》8.3.4条的,局部体型系数按从属面积的折减,对《荷规》8.3.5条的第2、3款可适用? ...

我觉得适用
作者: zuamanda    时间: 2016-1-6 10:28
这个内部压力的局部体型系数,正负号应该和外表面风压一致么?
作者: kkkkk    时间: 2016-1-6 11:37
zuamanda 发表于 2016-1-6 10:28
这个内部压力的局部体型系数,正负号应该和外表面风压一致么?

按最不利取
作者: 陈双喜    时间: 2016-1-9 20:54
8.3.5条 3款,其他情况按照开放式建筑的us1取值是什么意思,什么是开放式建筑,开放式建筑的us1又怎样取值?
作者: 陈双喜    时间: 2016-1-9 21:14
陈双喜 发表于 2016-1-9 20:54
8.3.5条 3款,其他情况按照开放式建筑的us1取值是什么意思,什么是开放式建筑,开放式建筑的us1又怎样取值 ...

条纹说明 简单说下,表8.3.1的第26项次 27 28项次
作者: 陈双喜    时间: 2016-1-10 03:21
hja0911 发表于 2016-1-6 10:23
请问《荷规》8.3.4条的,局部体型系数按从属面积的折减,对《荷规》8.3.5条的第2、3款可适用? ...

兰  2015版本 54页 例题1.4.12 0.2不需要折减
作者: hja0911    时间: 2016-1-10 13:20
陈双喜 发表于 2016-1-10 03:21
兰  2015版本 54页 例题1.4.12 0.2不需要折减

谢谢,兰书是对8.3.5条第1款不需要折减,你的意思是同样适用于8.3.5条第2、3款,也不需要折减。
作者: hanfeng711    时间: 2016-1-11 22:31
8.3.3~5条  这3条是维护构件的风荷载计算(计算对象缩小到单个构件)   而一个平面构件有迎风面和背风面    8.3.4专指非直接受风载构件的迎风面   8.3.3专指直接受风载构件的迎风面   8.3.5用于所有构件背风面,
作者: jy00812845    时间: 2016-1-16 21:49
hja0911 发表于 2016-1-10 13:20
谢谢,兰书是对8.3.5条第1款不需要折减,你的意思是同样适用于8.3.5条第2、3款,也不需要折减。 ...

我的理解是8.3.3  8.3.4   8.3.5说的是并列的三个部分 互相独立考虑
作者: lcbm2009    时间: 2016-1-20 15:16
zuamanda 发表于 2016-1-6 10:26
我觉得适用

实用,折减以后再用《荷规》8.3.5条计算
作者: yxgsnail    时间: 2016-1-21 14:31
计算幕墙的?
作者: yxgsnail    时间: 2016-1-22 09:53
计算钢结构雨棚呢
作者: 北卡    时间: 2016-1-29 15:30
zuamanda 发表于 2016-1-6 10:26
我觉得适用

适用。8.3.5中的维护构件包括8.3.4的非直接承受风荷载的维护构件(如墙面檩条、屋面檩条、幕墙龙骨)和直接承受风荷载的维护构件(墙面板、屋面板、幕墙玻璃)
作者: 曙光    时间: 2016-2-25 13:24
这条和8.3.4同时满足时,一定要注意先按照8.3.4折减,再按照不利情况加减0.2
作者: quietxu    时间: 2016-3-1 16:27
对于兰书P54例1.4.13题,如果求悬挑板的的内力时,就不需要考虑8.3.4条的折减了(0.6的系数就不要了),不知道理解的对不对
作者: quietxu    时间: 2016-3-1 16:30
zuamanda 发表于 2016-1-6 10:28
这个内部压力的局部体型系数,正负号应该和外表面风压一致么?

兰书P54例题1.4.11就是有助于理解“按最不利取值”
作者: lshuxuwin    时间: 2016-3-22 07:52
这里的W0为何不乘1.1呢
作者: lshuxuwin    时间: 2016-3-22 07:56
请教一下,这里为何取40M计算呢?还有该题只是取得迎风面当时也考虑错了
作者: smartljs2004    时间: 2016-9-22 10:13
计算封闭建筑物内部风压局部体型系数时,是直接取+0.2或-0.2还是要(外部局部体型系数加+0.2或减-0.2)呢
作者: smartljs2004    时间: 2016-9-27 18:39
陈双喜 发表于 2016-1-9 20:54
8.3.5条 3款,其他情况按照开放式建筑的us1取值是什么意思,什么是开放式建筑,开放式建筑的us1又怎样取值 ...

条文说明8.3.5条是说开放式建筑指的表8.3.1的第26项次 27 28项,但没说开放式建筑的us1又怎样取值?
作者: hwangbjtu2008    时间: 2016-9-27 19:03
外表面局部体型系数为正,内表面取-0.2,否则取0.2
作者: 华仔    时间: 2016-12-30 18:34
hanfeng711 发表于 2016-1-11 22:31
8.3.3~5条  这3条是维护构件的风荷载计算(计算对象缩小到单个构件)   而一个平面构件有迎风面和背风面    ...

《荷载规范》没说8.3.3专指直接受风载构件的迎风面的吧