第一证书

标题: 2006年二级真题下午第38题 [打印本页]

作者: majorhou    时间: 2015-12-28 15:26
标题: 2006年二级真题下午第38题
38

作者: majorhou    时间: 2015-12-28 15:28
38

作者: prince2015    时间: 2017-3-27 09:14
关于“A”:
   为什么
作者: ssg    时间: 2017-3-27 17:29
本帖最后由 ssg 于 2017-3-27 17:45 编辑

新高规为7.2.10-2 疑问如下:
(1)本题为L型截面剪力墙吗?
(2)公式中的截面都是指水平截面吗?规范中全写截面没区分水平截面还是竖直方向横截面,新手不理解
(3)Aw矩形截面时应取A,这样Aw/A=1为何不对?题干中A的取值怎么得出的?
(4)Ash规范P5 2.2中解释为剪力墙水平分布钢筋的全部截面面积,本式中应为竖向水平筋间距s范围内的水平分布筋截面面积吧?       

补充内容 (2017-3-28 10:36):
(5)Aw应为2550×300吧?
作者: 逍遥游    时间: 2017-4-9 22:26
prince2015 发表于 2017-3-27 09:14
关于“A”:
   为什么

我也有此疑问!根据7.2.10条对A的解释“剪力墙全截面面积”,是否A=300×(2550+2250)=1440000=1.44×10^6会更合理?
作者: 逍遥游    时间: 2017-4-9 22:35
张庆芳的解答
作者: 逍遥游    时间: 2017-4-9 22:44
但张庆芳的解答未进行N与0.2fcbwhw的比较!
N=1931kN<0.2fcbwhw=0.2×14.3×300×2550=2187900N=2187.9kN,故取N=1931kN。
作者: prince2015    时间: 2017-4-10 08:32
逍遥游 发表于 2017-4-9 22:44
但张庆芳的解答未进行N与0.2fcbwhw的比较!
N=1931kN

《张:2017二级》:进行比较了。
作者: prince2015    时间: 2017-7-13 17:37
逍遥游 发表于 2017-4-9 22:26
我也有此疑问!根据7.2.10条对A的解释“剪力墙全截面面积”,是否A=300×(2550+2250)=1440000=1.44×10 ...

关于“hW”:
    (1)《住建部》:hW=2250mm(腹板高度);
    (2)《张庆芳2017》:hW=2550mm(腹板高度加翼缘高度);
    (3)个人认为:由于规范条文、《朱炳寅:高规应用与分析》中均没有明确,应按《住建部》、参照“T形或I形截面剪力墙,取腹板面积”,取hW=2250mm。
作者: 苗园    时间: 2018-7-24 08:58
Aw的面积取值是个疑问,很多人倾向于腹板高度加翼缘高度。
作者: 苗园    时间: 2018-7-24 09:00
参照对比混规6.4.1是不是hw的高度取为腹板高度更合理?
作者: yanle0829    时间: 2018-10-1 20:37
抗震等级为啥为二级呢?3.9.1条2款I类场地,降低一度采取构造措施,查表3.9.3根据注3,剪力墙等级应为三级。
为啥最小配筋率不是根据9.2.2条定为0.3%