关于”A=300×1000“中:
   为什么取墙肢截面高度hW=1000mm?
作者: Luischen    时间: 2017-3-25 21:15
prince2015 发表于 2017-3-25 18:08
关于”A=300×1000“中:
   为什么取墙肢截面高度hW=1000mm?

题干:设计值为850KN/m
作者: prince2015    时间: 2017-3-26 20:17
Luischen 发表于 2017-3-25 21:15
题干:设计值为850KN/m

有道理,多谢!
作者: 潜龙勿用    时间: 2017-7-3 19:59
为何不按筒体设约束边缘构件?
作者: prince2015    时间: 2017-7-13 16:31
潜龙勿用 发表于 2017-7-3 19:59
为何不按筒体设约束边缘构件?

本题结构类型为:板柱-剪力墙结构(不是筒体结构)。
作者: 潜龙勿用    时间: 2017-7-20 11:10
板柱剪力墙结构也有筒体把?

作者: xslei2008    时间: 2017-8-2 15:16
底层墙体轴压比小于0.3,为何不设置构造边缘构件
作者: 游鸿    时间: 2018-7-1 15:16
本帖最后由 游鸿 于 2018-7-1 15:20 编辑

剪力墙抗震等级是不是应该三级?
丙类建筑、7度区、I类场地,可降低一度采取抗震构造措施。

作者: 游鸿    时间: 2018-7-1 15:22
游鸿 发表于 2018-7-1 15:16
剪力墙抗震等级是不是应该三级?
丙类建筑、7度区、I类场地,可降低一度采取抗震构造措施。
...

弄明白了,是板柱剪力墙结构,之前理解成框架剪力墙结构了