第一证书

标题: 2006年二级真题下午第25题 [打印本页]

作者: majorhou    时间: 2015-12-28 14:35
标题: 2006年二级真题下午第25题
25

作者: majorhou    时间: 2015-12-28 14:36
25

作者: donpel    时间: 2016-5-13 16:49
请问这个不考虑最小剪重比吗?
作者: siyoushen    时间: 2016-5-13 16:56
这个考的是地震作用标准值,不是剪力。这个考题没有提到层的概念,顶部附加地震力主要是消除周期较长时的误差的,所以不用考虑。
作者: sj2005tb    时间: 2016-7-30 11:16
siyoushen 发表于 2016-5-13 16:56
这个考的是地震作用标准值,不是剪力。这个考题没有提到层的概念,顶部附加地震力主要是消除周期较长时的误 ...

FEK在任何情况下都需要满足λ∑G吧?
作者: prince2015    时间: 2017-3-25 12:16
关于“δn”:
    若按《抗规2010》5.2.1条,本题为“高层”,是否按“其他房屋”取δn=0.0?
   
作者: 刀疤哥    时间: 2017-3-25 12:39
其他房屋指的是其他类型的,比如砌体,而非高层多层的分类