第一证书

标题: 2013年上午第14题 [打印本页]

作者: wjl5400    时间: 2015-12-28 08:39
标题: 2013年上午第14题
[attach]7346[/attach]
[attach]7347[/attach]


作者: wjl5400    时间: 2015-12-28 08:40
本帖最后由 wjl5400 于 2015-12-28 09:23 编辑

[attach]7489[/attach][attach]7490[/attach]

作者: wjl5400    时间: 2015-12-28 08:40
占位
作者: wjl5400    时间: 2015-12-28 08:40
占位
作者: lty56364579    时间: 2016-1-14 09:45
请问算外围箍筋的时候怎么只用了抗扭需要的箍筋,没有把抗剪的箍筋加上?
作者: wdx    时间: 2016-1-14 09:55
lty56364579 发表于 2016-1-14 09:45
请问算外围箍筋的时候怎么只用了抗扭需要的箍筋,没有把抗剪的箍筋加上? ...

抗扭箍筋只外围的起作用,此类题 一、满足抗扭筋要求,即外围单肢面积,二、满足总箍筋面积要求(总箍面积=抗扭计算值x2+抗剪需箍筋面积)
作者: lty56364579    时间: 2016-1-14 10:00
wdx 发表于 2016-1-14 09:55
抗扭箍筋只外围的起作用,此类题 一、满足抗扭筋要求,即外围单肢面积,二、满足总箍筋面积要求(总箍面 ...

你没明白我问什么,我意思是既然算的抗剪箍筋是总的,那么外围箍筋的量应该是Acv/4加上Astl才对,答案只算了Astl外围箍筋满足,没有加上Acv/4
作者: luohuayun    时间: 2016-1-14 10:00
lty56364579 发表于 2016-1-14 09:45
请问算外围箍筋的时候怎么只用了抗扭需要的箍筋,没有把抗剪的箍筋加上? ...

对于一般剪扭构件,外围箍筋优先满足受扭要求,也就是公式6.4.8-3计算的Ast1。然后再验算总的箍筋面积满足受剪+受扭的计算要求和构造要求。比如对于双肢箍,就要考虑Ast1和Asv咯!!
作者: lty56364579    时间: 2016-1-14 10:02
luohuayun 发表于 2016-1-14 10:00
对于一般剪扭构件,外围箍筋优先满足受扭要求,也就是公式6.4.8-3计算的Ast1。然后再验算总的箍筋面积满 ...

我意思是既然算的抗剪箍筋是总的,那么外围箍筋的量应该是Acv/4加上Astl才对,答案只算了Astl外围箍筋满足,没有加上Acv/4。按你意思是双肢箍外围箍筋才有抗剪作用,四肢箍外围箍筋就没抗剪作用?
作者: luohuayun    时间: 2016-1-14 10:08
lty56364579 发表于 2016-1-14 10:02
我意思是既然算的抗剪箍筋是总的,那么外围箍筋的量应该是Acv/4加上Astl才对,答案只算了Astl外围箍筋满 ...

如果外围箍筋满足Ast1,总箍筋面积也满足Ast1和Asv的要求,我个人觉得可以认为外围箍筋没有参与抗剪作用。
作者: lty56364579    时间: 2016-1-14 10:10
luohuayun 发表于 2016-1-14 10:08
如果外围箍筋满足Ast1,总箍筋面积也满足Ast1和Asv的要求,我个人觉得可以认为外围箍筋没有参与抗剪作用 ...

但是题目给的是四肢箍啊,说明抗剪箍筋外围单只箍筋要占总箍筋面积1/4
作者: luohuayun    时间: 2016-1-14 10:18
lty56364579 发表于 2016-1-14 10:10
但是题目给的是四肢箍啊,说明抗剪箍筋外围单只箍筋要占总箍筋面积1/4

虽然给定了四肢箍,但是也没有说,剪力必须平均分摊到4肢箍上啊。就像四个人抬东西,如果中间两个人出力大些或者全部出力,边上的两个人自然就分担得少了,或者就不分担了!!
作者: lty56364579    时间: 2016-1-14 10:21
luohuayun 发表于 2016-1-14 10:18
虽然给定了四肢箍,但是也没有说,剪力必须平均分摊到4肢箍上啊。就像四个人抬东西,如果中间两个人出力 ...

好的 ,谢谢你
作者: wdx    时间: 2016-1-14 10:24
是的12#说的是是对的,要求总箍筋满足并不是要抗剪箍筋也要四肢均分!
作者: xud5566    时间: 2016-1-14 14:00
个人理解,《混规》6.4.13条,要求:分别按照受剪6.4.8-1和受扭6.4.8-3计算确定!不是求和;事实是箍筋配置时为四肢,外围的用于计算抗扭的单肢箍筋不仅可以承担抗扭,也可以承担抗剪;所以建议是分别按照6.4.8-1计算求出的Asv,分成单肢Asv/4;与按照6.4.8-3计算出的Ast1,进行比较取大值Max(Asv/4,Ast1)来选取箍筋直径;    两种计算方式的差异可以体现在下面的情况: 如果本题的梁端剪力V=400kN;  1、按照原计算方式的,箍筋10@100(4)是不满足的,应选择C;  2、按照取大值计算的话(不叠加),箍筋10@100(4),仍能满足!  请大家讨论给出建议
作者: xud5566    时间: 2016-1-14 14:01
wjl5400 发表于 2015-12-28 08:40

个人理解,《混规》6.4.13条,要求:分别按照受剪6.4.8-1和受扭6.4.8-3计算确定!不是求和;事实是箍筋配置时为四肢,外围的用于计算抗扭的单肢箍筋不仅可以承担抗扭,也可以承担抗剪;所以建议是分别按照6.4.8-1计算求出的Asv,分成单肢Asv/4;与按照6.4.8-3计算出的Ast1,进行比较取大值Max(Asv/4,Ast1)来选取箍筋直径;    两种计算方式的差异可以体现在下面的情况: 如果本题的梁端剪力V=400kN;  1、按照原计算方式的,箍筋10@100(4)是不满足的,应选择C;  2、按照取大值计算的话(不叠加),箍筋10@100(4),仍能满足!  请大家讨论给出建议
作者: 冷月秋之夜    时间: 2016-7-4 17:08
luohuayun 发表于 2016-1-14 10:08
如果外围箍筋满足Ast1,总箍筋面积也满足Ast1和Asv的要求,我个人觉得可以认为外围箍筋没有参与抗剪作用 ...

外围箍筋一定同时参与受剪和受扭作用吧
作者: 冷月秋之夜    时间: 2016-7-4 17:09
同样问一下解题分析中的2Ast1+Asv的出处是哪里呢?
作者: zhyang1001    时间: 2016-7-25 16:39
四肢箍中外围两箍筋同时参与抗剪和抗扭,内部两肢箍筋只考虑抗剪
作者: ~铅笔~    时间: 2017-2-10 17:43
计算没问题啊,受扭箍筋只能考虑外围的箍筋,受净可以考虑全截面的箍筋,剪扭构件,得同时分别满足收剪和受扭。
作者: 忠艾一生    时间: 2017-2-24 16:49
xud5566 发表于 2016-1-14 14:00
个人理解,《混规》6.4.13条,要求:分别按照受剪6.4.8-1和受扭6.4.8-3计算确定!不是求和;事实是箍筋配置 ...

你这个理解,是认为四肢全要满足72.56,但是实际上只要截面外围的两肢满足72.56就行了,这样就可以认为里边的两肢不参与抗扭。但实际里边的两肢参与抗扭与否,参与多少也没办法定量,总之按老朱的算法算下来就是箍筋可以满足抗剪和抗扭,不知道我的理解对不对。
作者: hehaiwei1    时间: 2017-2-26 22:43
xud5566 发表于 2016-1-14 14:01
个人理解,《混规》6.4.13条,要求:分别按照受剪6.4.8-1和受扭6.4.8-3计算确定!不是求和;事实是箍筋配 ...

你说的是对的,规范说明也侧面的反应了。但是这样来分析思路简单明了。
作者: yummy0616    时间: 2019-7-7 17:31
求外围箍筋的时候用Ast1,而不加Asv/4,是不是因为外围箍筋在受扭的同时可以承担剪力呢




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2