第一证书

标题: 2013年上午第13题 [打印本页]

作者: wjl5400    时间: 2015-12-28 08:38
标题: 2013年上午第13题

[attach]7344[/attach]
[attach]7345[/attach]


作者: wjl5400    时间: 2015-12-28 08:38
本帖最后由 wjl5400 于 2015-12-28 09:22 编辑

[attach]7487[/attach][attach]7488[/attach]

作者: wjl5400    时间: 2015-12-28 08:39
占位
作者: wjl5400    时间: 2015-12-28 08:39
占位
作者: 13999913    时间: 2016-3-31 11:42
怎样理解受扭纵筋与箍筋的配筋强度比值这个概念,以及它带入公式中的意义
作者: tyygy000    时间: 2016-6-19 08:49
直接按6.4.12验算,符合2款,再按式6.4.8-1计算,得到箍筋部分小于0,按构造配筋,这个计算过程对不对
作者: guoguo19840124    时间: 2016-7-27 11:50
tyygy000 发表于 2016-6-19 08:49
直接按6.4.12验算,符合2款,再按式6.4.8-1计算,得到箍筋部分小于0,按构造配筋,这个计算过程对不对 ...

一样可以
作者: biguo2017    时间: 2017-2-23 06:59
若箍筋用三级钢筋,则Fy用360算构造还是300计算?
作者: Mrong    时间: 2017-8-26 20:11
biguo2017 发表于 2017-2-23 06:59
若箍筋用三级钢筋,则Fy用360算构造还是300计算?

三级钢筋fyv怎么会是300?用360啊
作者: guoguo19840124    时间: 2018-4-16 11:14
请问,这个题满足混规6.4.12第2款,T<0.175ftwt,这种情况下,考虑最小配筋率时,还是按9.2.10条的0.28ft/fyv来控制嘛?
作者: tao_chou    时间: 2018-6-13 15:01
biguo2017 发表于 2017-2-23 06:59
若箍筋用三级钢筋,则Fy用360算构造还是300计算?

300
作者: jieweiaima    时间: 2018-10-6 12:30
我是按6.4.12计算小于T然后按6.3.4计算小于0再按9.2.10满足构造要求这样计算的!




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2