第一证书

标题: 2012年一级真题上午第6题 [打印本页]

作者: 珠郎峰    时间: 2015-12-27 20:58
标题: 2012年一级真题上午第6题


作者: 珠郎峰    时间: 2015-12-27 21:01

第六题答案
作者: 珠郎峰    时间: 2015-12-27 21:01
有问题的欢迎大家参与讨论
作者: tyygy000    时间: 2016-5-8 07:51
本帖最后由 tyygy000 于 2016-5-8 07:54 编辑

1.考虑了板内配筋,那么计算过程中为什么构件高度不加上板厚计算呢?
2.砼规5.4.3中所说的负弯矩条幅限值是是说调整后的弯矩增幅吗?3.如果弯矩调幅系数是大于1的值,是不是还要按5.4.3演算调幅限值和相对受压区高度呢?


作者: 畅风    时间: 2016-6-13 17:39
受拉钢筋计算时考虑楼板钢筋,就是考虑了楼板作为梁的翼缘,但是没有给出翼缘宽度,更没有按照规范要求确定受压区高度范围,直接采用b=400,是不是很牵强?
作者: 匿名    时间: 2016-8-1 19:51
说实话 为什么  调幅是对重力荷载代表值下的玩具进行调幅
作者: 逍遥游    时间: 2017-3-9 18:58
解题分析5中承载力抗震调整系数γRE=0.7应改为γRE=0.75。
作者: biguo2017    时间: 2017-4-7 00:05
板的翼缘宽度为1200+400=1600,但是板的配筋没有啊,怎么得出翼缘的配筋的?
作者: ckxcyl    时间: 2017-8-7 04:44
请教个问题
作者: ckxcyl    时间: 2017-8-7 04:44
不用验算6.2.10-3?
作者: ckxcyl    时间: 2017-8-7 04:45
请高手给解答一下吧!!这个问题困惑很久了
作者: lincoln    时间: 2017-10-30 10:04
游客 113.240.253.x 发表于 2016-8-1 19:51
说实话 为什么  调幅是对重力荷载代表值下的玩具进行调幅

我来分析下,不知道对不对,
首先从弯矩图出发,在竖向荷载作用下,支座的负弯矩是按刚接计算是偏大的,跨中弯矩是偏小的,所以调幅可以减小支座弯矩,增大跨中弯矩,更符合实际;
水平地震作用下弯矩图是斜直线,支座弯矩大,跨中基本没有什么弯矩,主要在支座处,所以调幅的方法就不适用了
作者: expertlee    时间: 2018-6-20 10:44
畅风 发表于 2016-6-13 17:39
受拉钢筋计算时考虑楼板钢筋,就是考虑了楼板作为梁的翼缘,但是没有给出翼缘宽度,更没有按照规范要求确定 ...

受压翼缘为b so不考虑楼板bf
作者: expertlee    时间: 2018-6-20 10:45
ckxcyl 发表于 2017-8-7 04:44
不用验算6.2.10-3?

2as更小