标题: 抗规5.3.1 [打印本页]

作者: jiweichen    时间: 2015-12-10 13:52
标题: 抗规5.3.1
[attach]481[/attach]
作者: 睡懒觉    时间: 2016-2-18 15:39
乘以增大系数1.5怎么使用呢?基础差 问的可能太白了
作者: Ruozhi20012001    时间: 2016-2-21 19:55
个人理解:由于是线性关系,所以1.5乘在总竖向地震力、每层的竖向地震力和每个竖向构件,都是一样的,简单的说就是地震力放大1.5倍
作者: lanke    时间: 2016-2-22 10:06
可以看下老朱的书的解释,比较详细到位!
作者: mgaof    时间: 2016-2-24 11:20
睡懒觉 发表于 2016-2-18 15:39
乘以增大系数1.5怎么使用呢?基础差 问的可能太白了

Fevk是一栋楼总的。
Fvi是第i层的。
然后将Fvi按照各构件承受的重力荷载代表值分配给各构件,所得结果再x1.5就是该构件的。
作者: 13567797097    时间: 2016-2-29 14:01
对构件才1.5放大
作者: LQS    时间: 2016-2-29 15:32
先按照公式求出每一层的竖向地震力,然后每一层各个构件比如每个柱子,就按照重力荷载比值分配,之后再乘以1.5的增大系数。
作者: z6p    时间: 2016-3-17 11:48
睡懒觉 发表于 2016-2-18 15:39
乘以增大系数1.5怎么使用呢?基础差 问的可能太白了

看看此题。且此1.5为作用效应才乘的,作用效应为轴力,弯矩,剪力,位移。
作者: 有为    时间: 2016-3-17 20:51
睡懒觉 发表于 2016-2-18 15:39
乘以增大系数1.5怎么使用呢?基础差 问的可能太白了

对于具体的构件设计时才放大1.5,例如柱子的计算的时候
作者: cc1    时间: 2016-3-18 08:43
构件计算分配完之后,最后设计时才放大1.5
作者: badanavu    时间: 2016-3-24 11:55
规范讲的很清楚,按各构件承受的重力荷载代表值分配给各构件,然后在乘以1.5
作者: 菊花不如当年香    时间: 2016-8-23 20:13
规范此条,只是写了9度区、屋架等、长悬臂、大跨度空间结构的竖向地震作用计算;那其他的竖向地震作用应该怎么计算呢?是不是不用计算呢?求解惑,谢谢。
作者: yxd    时间: 2017-3-8 21:15
菊花不如当年香 发表于 2016-8-23 20:13
规范此条,只是写了9度区、屋架等、长悬臂、大跨度空间结构的竖向地震作用计算;那其他的竖向地震作用应该 ...

你说的其他是指那些情况?

作者: whhai1987    时间: 2017-10-10 14:04
z6p 发表于 2016-3-17 11:48
看看此题。且此1.5为作用效应才乘的,作用效应为轴力,弯矩,剪力,位移。 ...

这个题可以根据抗规5.2.7计入地基与结构相互作用的影响,对水平地震作用进行折减
作者: always    时间: 2017-11-10 14:18
菊花不如当年香 发表于 2016-8-23 20:13
规范此条,只是写了9度区、屋架等、长悬臂、大跨度空间结构的竖向地震作用计算;那其他的竖向地震作用应该 ...

抗规5.1.1条 8.9度时的大跨度和长悬臂结构以及9度的高层建筑  应计算竖向地震作用