2008年二级真题上午第12题
[打印本页]
作者:
燎原的小火苗
时间:
2015-12-27 12:02
标题:
2008年二级真题上午第12题
[attach]7057[/attach]
作者:
燎原的小火苗
时间:
2015-12-27 12:02
[attach]7058[/attach]
作者:
civilchenxi
时间:
2016-4-1 16:17
老规范二级框架轴压比限制0.8,新旧规范不同
作者:
蜗牛@蜗牛
时间:
2017-3-2 22:05
算体积配箍率时,分子分母的面积边长长度应该怎么确定呢?这个题里,分子为什么是(500-2X35+10)?而分母是(500-2X35)?
作者:
gzw321
时间:
2017-3-16 14:55
这题张庆芳的16版书跟这个不太一样 抗震等级3级
作者:
王大锤
时间:
2017-3-17 09:45
蜗牛@蜗牛 发表于 2017-3-2 22:05
算体积配箍率时,分子分母的面积边长长度应该怎么确定呢?这个题里,分子为什么是(500-2X35+10)?而分母 ...
有两点:
一、新旧规范对保护层厚度的规定不同,所以35这个数字也不对
二、之所以分子分母的数字不同,是因为分子上是箍筋长度、所以需要加上箍筋的直径,而分母上是混凝土核心区的边长/面积、是从箍筋内表面开始计算