第一证书

标题: 2007年下午二注真题第35题 [打印本页]

作者: haikuotiankong    时间: 2015-12-24 16:53
标题: 2007年下午二注真题第35题
[attach]6403[/attach]
作者: haikuotiankong    时间: 2015-12-24 16:54
[attach]6404[/attach]
作者: sj2005tb    时间: 2016-7-29 09:47
边框柱也应该满足剪力墙边缘构件的配筋要求吧,二级,底部,最小配筋率1.0%,As=1.0%*600*600=3600,这样做没选项,显然出题意图没有考虑这点,但实际应该考虑吧,求指教
作者: xslei2008    时间: 2016-8-24 11:07
sj2005tb 发表于 2016-7-29 09:47
边框柱也应该满足剪力墙边缘构件的配筋要求吧,二级,底部,最小配筋率1.0%,As=1.0%*600*600=3600,这样做 ...

8.2.2-5 边框柱应符合第6章有关框架柱构造配筋规定
并且本题也未说轴压比大小,无法确定按约束构件还是构造边缘构件
作者: 逍遥游    时间: 2017-4-10 22:32
如果提示再增加一个条件:剪力墙底层墙肢截面的轴压比小于0.3,则可按构造边缘构件计算出竖向钢筋。
即由7.2.14-1条可知设置构造边缘构件,再由7.2.16条及表7.2.16可知,竖向钢筋为0.008Ac与6Φ14的较大值,则竖向钢筋按边框柱与按边缘构件求出来的相同!
作者: prince2015    时间: 2017-7-8 12:43
朱炳寅:高规应用与解析,说还得按剪力墙边缘构件考虑。
作者: 刘二蛋    时间: 2018-5-8 08:55
prince2015 发表于 2017-7-8 12:43
朱炳寅:高规应用与解析,说还得按剪力墙边缘构件考虑。

要是约束构件  面积都不一样怎么考虑呢?
作者: 玩物尚志    时间: 2018-6-1 10:32
按照8.1.3-2框架承担倾覆力矩大于50%总倾覆力矩,框架部分要框架结构确定。查表6.4.3-1按框架中柱(二级同剪力墙)并考虑钢筋HRB335修正,总的配筋率应该是0.8+0.1=0.9%。 可是这样考虑没答案。
作者: CCqin0916    时间: 2018-7-16 17:52
本帖最后由 CCqin0916 于 2018-7-16 18:02 编辑
刘二蛋 发表于 2018-5-8 08:55
要是约束构件  面积都不一样怎么考虑呢?

是的,约束边缘构件是阴影区的面积,没法算,但是构造边缘构件还是可以比较的。
作者: 苗园    时间: 2018-7-23 15:43
朱书:8.2.2