第一证书

标题: 2012年二级真题上午第37题 [打印本页]

作者: zgx    时间: 2015-12-24 11:18
标题: 2012年二级真题上午第37题
[attach]5987[/attach]
[attach]5988[/attach]
[attach]5989[/attach]

作者: zgx    时间: 2015-12-24 11:19
[attach]5990[/attach]

作者: cairan92    时间: 2016-2-18 11:05
新规范,此题的抗压强度设计值就不用乘以0.9了。
作者: luohuayun    时间: 2016-2-18 11:08
cairan92 发表于 2016-2-18 11:05
新规范,此题的抗压强度设计值就不用乘以0.9了。

对于此题,此处不应再乘以0.9的系数,详砌规3.2.3-2
作者: hxh380165    时间: 2016-2-18 11:09
嗯,新规范是没有对水泥砂浆的强度调整了
作者: cairan92    时间: 2016-2-18 11:12
hxh380165 发表于 2016-2-18 11:09
嗯,新规范是没有对水泥砂浆的强度调整了

有对水泥砂浆的强度调整的,小于等于M5.0,此题达不到这个要求。
作者: 图图    时间: 2016-2-18 11:13
最好看张庆芳按新规范新编历年真题,老朱的历年真题当参考书查一查就行。
作者: cairan92    时间: 2016-2-18 11:13
hxh380165 发表于 2016-2-18 11:09
嗯,新规范是没有对水泥砂浆的强度调整了

恩,你说的是此题没有这个调整了,是的。
作者: badgog    时间: 2016-2-18 11:14
砌规3.2.3-3中调整了,是不用乘以0.9的
作者: 图妈    时间: 2016-2-18 11:21
是不用乘0.9了
作者: 路在脚下    时间: 2016-3-29 22:05
此题如果严谨一点,应该注明偏心距是针对墙厚方向还是墙长方向的
作者: 王恒    时间: 2016-4-16 14:34
不应该乘以0.9,答案是1206φn(KN)
作者: ajg2009    时间: 2016-5-13 10:23
对于轴向力的偏心方向,题目中并未说明是沿窗间墙A的轴线方向还是垂直于轴线方向
作者: yuhuilin6387    时间: 2017-10-27 16:36
<0.3m2,也不用考虑吧,砌体规范3.2.3条,无筋砌体,考虑小于0.3平方米,配筋砌体考虑小于0.2平方米,本题配筋砌体,且大于0.2平方米,所以不用考虑ra了
作者: xiahai    时间: 2017-11-7 10:09
谢谢 楼主分享
作者: ssg    时间: 2018-6-13 11:46
我做时是按偏心距沿墙长方向的,所以错了。本题注明偏心距是针对墙厚方向还是墙长方向的,是此题不严谨还是另有原因?是因为题干“轴向力偏心距”中轴向指墙长中线?
作者: yanle0829    时间: 2018-10-9 15:53
个人感觉不太严谨,偏心方向有歧义