第一证书

标题: 2012年一级真题上午第2题 [打印本页]

作者: 珠郎峰    时间: 2015-12-24 10:13
标题: 2012年一级真题上午第2题
2012年一级真题上午第2题

作者: 珠郎峰    时间: 2015-12-24 10:17

第二题答案
作者: 珠郎峰    时间: 2015-12-24 10:18
有问题的欢迎大家参与讨论
作者: tyygy000    时间: 2016-5-9 11:12
问一下,中间的那两肢箍筋是个什么用途?对抗扭不做贡献吗?
作者: yuxiang-1124    时间: 2016-5-9 12:35
那是构造拉筋,只有周边的箍筋才能发挥抗扭作用
作者: lcbm2009    时间: 2016-7-17 06:47
珠郎峰 发表于 2015-12-24 10:17
第二题答案

这个是KL,应考虑抗震,答案中的V怎么没有乘以抗震调整系数?
作者: mhkj1985    时间: 2016-7-17 21:25
tyygy000 发表于 2016-5-9 11:12
问一下,中间的那两肢箍筋是个什么用途?对抗扭不做贡献吗?

只有周边箍筋才对抗扭有贡献
作者: mhkj1985    时间: 2016-7-17 21:29
我按6.4.2 ,6.4.12判断了一大推   得出不按构造及纯扭或纯弯构件配筋  按犍牛构件计算
为什么答案没有这一步     
作者: 冷月秋之夜    时间: 2016-8-3 18:04
mhkj1985 发表于 2016-7-17 21:29
我按6.4.2 ,6.4.12判断了一大推   得出不按构造及纯扭或纯弯构件配筋  按犍牛构件计算
为什么答案没有这一 ...

同问这个问题,我开始也是这么做的,可答案是直接做的
作者: Luischen    时间: 2016-8-3 21:45
lcbm2009 发表于 2016-7-17 06:47
这个是KL,应考虑抗震,答案中的V怎么没有乘以抗震调整系数?

是框梁,但没有说要抗震,看清楚题干
作者: 牛仔爱燕子    时间: 2017-1-12 13:52
冷月秋之夜 发表于 2016-8-3 18:04
同问这个问题,我开始也是这么做的,可答案是直接做的

因为题目没给出N,所以不需要?
作者: 逍遥游    时间: 2017-3-9 16:11
lcbm2009 发表于 2016-7-17 06:47
这个是KL,应考虑抗震,答案中的V怎么没有乘以抗震调整系数?

砼规11.1.6条只说对正截面承载能力(仅限于6.2节)要考虑承载力抗震调整系数γRE,但没说对扭曲截面承载能力也要考虑承载力抗震调整系数γRE。
作者: tao_chou    时间: 2018-6-23 13:13
mhkj1985 发表于 2016-7-17 21:25
只有周边箍筋才对抗扭有贡献

我觉得要对抗剪起作用呀,也就是抗剪钢筋是4肢。
作者: 刘腾飞    时间: 2019-2-16 23:04
剪扭构件计算箍筋,剪力V,扭矩T需要的箍筋面积单独计算,再叠加,最后比较弯剪扭构造配筋!两个概念应注意。V计算箍筋面积时,Asv/s再除以肢数n。T计算箍筋面积时,计算出的箍筋应配置在外圈。在强调加起来面积和9.2.10构造要求0.28ft/fyv相比较!

作者: sdf521    时间: 2019-9-9 13:28
mhkj1985 发表于 2016-7-17 21:29
我按6.4.2 ,6.4.12判断了一大推   得出不按构造及纯扭或纯弯构件配筋  按犍牛构件计算
为什么答案没有这一 ...

看来同道中人还是不少啊 刚一看这题 吓尿了 计算量太大了 光判断就要呵呵了
作者: airmax03012425    时间: 2020-3-9 10:05
这个题目中的Acor 是不是没有计算对呀 应该是 (300-30-10)x(650-30-10)才对 箍筋内表面的面积,书上面的答案好像也不是这样计算的 不知道为什么?
作者: woshihaihao    时间: 2020-4-6 15:19
airmax03012425 发表于 2020-3-9 10:05
这个题目中的Acor 是不是没有计算对呀 应该是 (300-30-10)x(650-30-10)才对 箍筋内表面的面积,书上面 ...

对的,题目说了纵筋保护层厚度30,也就是箍筋内表面纵筋外表面了