标题: 2010年一级真题上午第35题 [打印本页]

作者: rqiang12345    时间: 2015-12-23 19:13
标题: 2010年一级真题上午第35题
[attach]5539[/attach]

作者: rqiang12345    时间: 2015-12-23 20:01
[attach]5583[/attach]

作者: 442983252    时间: 2016-3-1 09:20
问题:nc为何取1.0?
作者: 442983252    时间: 2016-3-1 09:24
这里间距 是否只考虑中间的构造柱?
作者: 王大锤    时间: 2016-3-1 09:25
442983252 发表于 2016-3-1 09:20
问题:nc为何取1.0?

按照不利情况选取吧,两侧是构造柱间距是4.0m>3.0m,所以取1.0。个人意见
作者: zhuwg    时间: 2016-3-1 09:26
442983252 发表于 2016-3-1 09:24
这里间距 是否只考虑中间的构造柱?

按照条文
这个系数只考虑中段构柱的增强作用
两边的不在这个里面考虑
作者: 家宝    时间: 2016-3-1 09:27
442983252 发表于 2016-3-1 09:20
问题:nc为何取1.0?

砌规10.2.2解释里面,一般情况取1,间距不大于3取1.1
我的理解是只有其中一段大于3就取1
作者: wdx    时间: 2016-3-1 09:27
全部构造柱间距都不大于3米时取1.1
作者: 大漠    时间: 2016-3-1 09:29
应该是指构造柱间距均小于等于3米。nc才能取1.1.看相应的条纹说明。
作者: 高山流水    时间: 2016-3-1 09:30
有4m间距的 不全是3m以内
作者: 心灵小路    时间: 2016-3-1 09:31
看解释:墙体约束修正系数,一般情况取1.0,构造柱间距不大于3.0m时取1.1。这题里构造柱间距没有小于3.0的,认为构造柱对墙体的约束较小,不用放大,只取1.0就行了
作者: 心灵小路    时间: 2016-3-1 09:33
不光是中间的,都要考虑,取最不利的。
作者: xiaopang666888    时间: 2016-3-1 10:01
442983252 发表于 2016-3-1 09:20
问题:nc为何取1.0?

应该按最不利的影响取1.0,如果构造柱间距全部小于3m,就是1.1
作者: 云长写爱    时间: 2016-3-1 14:19
条纹说明有可以参照7.3.14条,柱距不宜大于3.0m,应该理解为如果有大于3.0米的,应按照大于3.0m的取值
作者: gg2017    时间: 2019-5-18 09:07
按老朱抗规解析368页图示,对抗剪起作用的为墙段中部1/3区域内的构造柱,图上面有一段话两端构造柱主要反映其约束作用,忽略其对墙段刚度影响,所以修正系数是1.1还1.0的界限,就看中部构造柱的间距