寒冰 发表于 2016-1-4 15:56
你第二个截图是2015版张的书,印刷漏了1.1,他的计算考虑了1.1。注1tan≤1.5是针对轴心力板件斜焊缝连接, ...
Luischen 发表于 2016-1-4 16:57
不对啊,按她滴式子是算出330.如果代入1.1就是300。我用滴计算器是CASIO fx-82ES PLUS。 ...
寒冰 发表于 2016-1-5 10:48
300还要考虑2x12, 怎么可能直接用呢,他这个330就是想凑300+2x12 近似330
Luischen 发表于 2016-1-5 11:10
原来你还没有弄懂,她那个公式里面滴L不是焊缝长度,是构件长度,让我解析给你听听:1.焊缝不用算折算应 ...
Luischen 发表于 2016-1-5 20:06
我是个比较较真滴人,张开始滴时候用规范扳倒住建部解答我觉得灰常好,有错就得改,然后她滴解析又没有用得 ...
Luischen 发表于 2016-1-5 11:10
原来你还没有弄懂,她那个公式里面滴L不是焊缝长度,是构件长度,让我解析给你听听:1.焊缝不用算折算应 ...
coming133 发表于 2016-2-24 23:11
该处验算板件的折算应力公式是不是可以认为就是规范的4.1.4-1式,因为该条条文说明“是根据能量强度理论 ...
Luischen 发表于 2016-2-25 10:07
10楼有张庆芳滴给我滴回复,开始时候我也是认为按4.1.4,然而差了个系数,就问她,她滴回复在10楼。她也 ...